odblokowanie zapisu parametrów

Dyskusje na temat systemu Faunc

Autor tematu
adam86-20
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 102
Rejestracja: 15 sty 2008, 18:23
Lokalizacja: Rybnik

odblokowanie zapisu parametrów

#1

Post napisał: adam86-20 » 12 sie 2010, 07:30

co może być przyczyną gdy nie mogą włączyć zapisu parametrów, wiem że trzeba to robić w trybie MDI wpisuje w miejsce zera jedynkę inputem i nic dalej pozostaje zero, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, proszę o jakieś sugestie


Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.

Tagi:


irek50
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 1
Posty: 72
Rejestracja: 04 lut 2009, 12:25
Lokalizacja: brześć kuj

odblokowanie zapisu parametrów

#2

Post napisał: irek50 » 12 sie 2010, 10:52

witam
a czy kolega odblokowal wejście do parametrów kluczykiem w stacyjce bo jeśli nie przekręcileś kluczyka to nie masz dostępu


Autor tematu
adam86-20
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 102
Rejestracja: 15 sty 2008, 18:23
Lokalizacja: Rybnik

#3

Post napisał: adam86-20 » 12 sie 2010, 21:10

kolego dokładnie to jest taka sprawa że znajomy nie może tego zrobić i jest to frezarka, nie byłem przy tym więc pytam tylko o sugestie, ale powiedz czy jeśli by kluczyk nie był przełączony to były by właśnie takie objawy? albo dało by się zmienić zero na jedynkę ale nie dało by się już zmienić konkretnego parametru? poza tym to zdaje mi się że ten kluczyk na pulpicie jest chyba odpowiedzialny za edycję programów a nie parametrów

[ Dodano: 2010-08-13, 07:16 ]
ta frezarka to "Baca" Andrychowskiej fabryki maszyn z sterowaniem Oi-MC

[ Dodano: 2010-08-16, 00:19 ]
podbijam jeszcze raz temat, czy ktoś wie jak w Andrychowskiej "Bacy" włączyć "zapis parametrów" ? bo za nic tego nie można zrobić, czyżby serwis miał na to jakiś swój nikomu nie znany sposób?
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.


typniepokorny86
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 168
Rejestracja: 08 lut 2009, 17:04
Lokalizacja: Żołyń

#4

Post napisał: typniepokorny86 » 10 lut 2011, 12:16

może grzyb, może drzwi...

Awatar użytkownika

WZÓR
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7984
Rejestracja: 01 sty 2009, 20:01
Lokalizacja: Oława

#5

Post napisał: WZÓR » 10 lut 2011, 13:08

typniepokorny86 pisze:może grzyb, może drzwi...
Moim zdaniem grzyb. :razz:
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki

Awatar użytkownika

maz
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 894
Rejestracja: 20 cze 2007, 22:55
Lokalizacja: Blachownia
Kontakt:

#6

Post napisał: maz » 10 lut 2011, 13:16

Grzyb, MDI, jedynka i kluczyk, drzwi bez znaczenia.
Jest jeszcze wazne, ktory parametr chcesz zmienic.
Sa takie, ktore da sie tylko w trybie serwisowym.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)


Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#7

Post napisał: Seemann » 10 lut 2011, 22:19

typniepokorny86 pisze:może grzyb, może drzwi...
A może HEBEL :mrgreen:

Był podobny temat link

O fak, przecież ten temat to jakiś stary kotlet :lol:


Autor tematu
adam86-20
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 102
Rejestracja: 15 sty 2008, 18:23
Lokalizacja: Rybnik

#8

Post napisał: adam86-20 » 11 lut 2011, 03:26

jak by kogoś interesował ten problem w Andrychowskiej Bacy jest na pulpicie parę klawiszy które są puste (to znaczy są całe białe, bez oznaczenie), jak ktoś ma to wie o czym mówię, w tej maszynie żeby włączyć zapis parametrów trzeba nacisnąć pewną kombinację tych klawiszy, już nie pamiętam dokładnie jaka była kombinacja ale jak by trzeba by to jestem w stanie to załatwić
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#9

Post napisał: gelo » 13 lut 2011, 13:56

Zeby zmienic parametry najpierw trzeba spelnic warunki:

1. Aktywny tryb MDI
2. Kluczyk MEMORY PROTECT na OFF
3. W opcjach: SETTING (przycisk)-> Setting ( przycisk softwareowy) ustawiamy parametr "PARAMETER WRITE" na 1
Od teraz mozna zmieniac w zasadzie wszystkie parametry.... na wlasne ryzyko oczywiscie.

Pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 1
Posty: 84
Rejestracja: 03 lut 2008, 09:55
Lokalizacja: centralna polska

#10

Post napisał: tomi33 » 13 lut 2011, 21:48

Tryb MDI klucz na OFF.W SETTING przeleć stronami na 3290.7 zmień na 0 potem wróć stronami na PARAMETER WRITE zmień na 1 i gotowe.
Powinno hulać jeśli nie jest zrobiona blokada w PLC.
Pozdrawiam

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat