Witam
W maszynie Mikron WF41 po uruchomieniu po komunikacie STROMUNTERBECHUNG
występuje komunikat, błąd STEUERSPANNUNG FUER RELAIS FEHLT. Gdzie szukać przyczyny, po tym komunikacie
jest brak reakcji maszyny. Przekaźnik 24V - DC jest dobry. Sterowanie TNC150Q
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
http://wykrojnikdziel.pl/
STEUERSPANNUNG FUER RELAIS FEHLT.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 5775
- Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
- Lokalizacja: Westfalia
Pierwszy komunikat informuje cię o przerwie w zasilaniu. Drugi o nieprawidłowym napięciu sterującym podawanym na przekaźnik.
Według instrukcji http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... /sa150.pdf (Seite 6) ten błąd jest wymieniany jako Harmlose, czyli niegroźne. Kasujesz CE.
Według instrukcji http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... /sa150.pdf (Seite 6) ten błąd jest wymieniany jako Harmlose, czyli niegroźne. Kasujesz CE.
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 90
- Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
- Lokalizacja: Warszawa