TNC 360 - Brak załączenia napędów
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 105
- Rejestracja: 28 wrz 2006, 20:45
- Lokalizacja: Mazowsze
TNC 360 - Brak załączenia napędów
Kurcze wyskoczył taki komunikat i maszyna nie może zjechać na punkty referencyjne. Ktoś ma jakiś pomysł. Niby moi elektrycy stwierdzili że nic nie mogą zrobić.
Tagi:
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Za mało informacji. Jedyne co można stwierdzić- nie masz napięcia na napędach (padł zasilacz, przepalił się któryś z bezpieczników, brak sygnału gotowości, plamy na słońcu
itp.)
Jakie tam napędy siedzą, jaki zasilacz je zasila, przydało by się jakieś zdjęcie (może lampki naprowadzą na przyczynę)
Przydał by się też jakiś kawałek schematu.

Jakie tam napędy siedzą, jaki zasilacz je zasila, przydało by się jakieś zdjęcie (może lampki naprowadzą na przyczynę)
Przydał by się też jakiś kawałek schematu.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 105
- Rejestracja: 28 wrz 2006, 20:45
- Lokalizacja: Mazowsze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... 25dc4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f55 ... 0f320.html
Nie sugerujcie się brakiem jednego przekaźnika, został wyjęty chwilowo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f55 ... 0f320.html
Nie sugerujcie się brakiem jednego przekaźnika, został wyjęty chwilowo

-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Przypomniało mi się, że miałem podobny błąd w jednej z maszyn kiedy jedna z osi stała na krańcówce. No ale w Twoim przypadku nie musi być tak samo.
Wygląda na brak jakiegoś sygnału gotowości.
Mi przy szukaniu przyczyn usterek w takim sterowaniu wiele pomogło zgranie programu PLC (pliki z rozszerzeniem *.PLC) oraz pliku alarmów (pliki *.A)
Wygląda na brak jakiegoś sygnału gotowości.
Mi przy szukaniu przyczyn usterek w takim sterowaniu wiele pomogło zgranie programu PLC (pliki z rozszerzeniem *.PLC) oraz pliku alarmów (pliki *.A)