Podłączenie paneli PV

Tu można porozmawiać na dowolny temat nie koniecznie związany z tematyką maszyn i CNC

Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Podłączenie paneli PV

#1

Post napisał: 251mz » 15 cze 2023, 11:32

Hej.

Mam dwa falowniki 25kW oraz panele fotowoltaiczne sztuk maksymalnie 110

Obrazek

Teraz pytanie ile powinienem mieć paneli w stringu w szeregu?
Jak się dobiera to? Według nominalnego napięcia DC? i ilość przez napięcie w układzie otwartym czy inaczej?



Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4698
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

Re: Podłączenie paneli PV

#2

Post napisał: pitsa » 15 cze 2023, 12:04

Nie podałeś jakie to panele, czy masz do nich optimizery (po 1 na parę paneli)... według pochylenia i kierunku połaci oraz napięcia startowego... ale zacząć należy od: https://www.solaredge.com/en/products/s ... s/designer ;-)
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Podłączenie paneli PV

#3

Post napisał: 251mz » 15 cze 2023, 12:08

Wszystkie panele na tej samej połaci , pod tym samym kątem bez cienia.
Nie będzie optimizerów.


Chyba najlepiej będzie mi zrobić po 16 sztuk w stringu , napięcie otwarte wtedy będzie prawie 800 , a pod obciążeniem prawi 700.
Zastanawia mnie ten parametr Nominalne napięcie DC. Maks jest sporo wyższe bo 1100V , a znów zakres mppt jest do 850V przy pełnym obciążeniu.
I teraz pytanie , lepiej zrobić 8 stringów po 12 paneli czy 6 stringów po 16 paneli?


Daniu
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 6
Posty: 831
Rejestracja: 01 lip 2013, 00:27
Lokalizacja: Krk

Re: Podłączenie paneli PV

#4

Post napisał: Daniu » 15 cze 2023, 12:44

Znajdź sobie wykres sprawności tego falownika. Przy nominalnym napięciu dc będzie miał największa sprawność.
W stringach po 12 szt. będzie za niskie napięcie.
Ile ma być tych paneli? Bo piszesz max 110, a później liczysz dla 96.

Będziesz zgłaszał ta instalacje do OSD?
„Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”…


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Podłączenie paneli PV

#5

Post napisał: 251mz » 15 cze 2023, 12:56

Daniu pisze:Będziesz zgłaszał ta instalacje do OSD?

Będę zgłaszał.

Piszę max 110 bo zamawiam 4 palety -124sztuki i chcę żeby coś zostało na dom .
Jak bym wykorzystał 96 na warsztat to zostaje mi 28 na dom i to będzie spoko.

Nie mogę znaleźć wykresu falownik to Foxess T25-G3
Ale podejrzewam ,że sprawność największą będzie miał przy nominalnym DC więc powinienem celować w 14-15 paneli..

https://static.fox-ess.pro/upload/Instr ... 001b42.pdf


Daniu
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 6
Posty: 831
Rejestracja: 01 lip 2013, 00:27
Lokalizacja: Krk

Re: Podłączenie paneli PV

#6

Post napisał: Daniu » 15 cze 2023, 13:04

Ja robiłbym stringi po 18 a może nawet 20szt. Zależy jaki masz kat dachu i w jakim kierunku. Sprawność falownika powyżej tych 600v spadnie moze 5%, a dni w których panele będą pracować w idealnych warunkach bedzie kilka.
Mikroinstalacje możesz zgłosić do max 50kw, czyli w twoim przypadku max 90 paneli. No chyba ze „pomylisz się” przy zgłoszeniu.
Masz w okolicy jakieś firmy które odbiorą nadmiar energii? Bo przy takiej mocy nie liczyłbym na „magazyn” w sieci..
„Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”…


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Podłączenie paneli PV

#7

Post napisał: 251mz » 15 cze 2023, 13:27

Daniu pisze:Mikroinstalacje możesz zgłosić do max 50kw, czyli w twoim przypadku max 90 paneli.

Wiem , tylko pytanie czy to dotyczy ilości paneli czy max moc jaką ma falownik bo ja mam falowniki 2x 25kW max więc teoretycznie nie powinno ich interesować ile paneli , tak czy siak mogę się pomylić albo nie montować części paneli.
Daniu pisze:Masz w okolicy jakieś firmy które odbiorą nadmiar energii?

Mam swoją pod dachem z panelami :)
Generalnie jest plan żeby 80% zużyć na własne potrzeby


Daniu
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 6
Posty: 831
Rejestracja: 01 lip 2013, 00:27
Lokalizacja: Krk

Re: Podłączenie paneli PV

#8

Post napisał: Daniu » 15 cze 2023, 13:38

Moc paneli się liczy. Ale możesz podać mniej, nikt tego nie sprawdzi.
Max jest 50kw, ale liczy się tez to jaki masz przyłącz. Ale przypuszczam, ze masz większy.

Jak maszyny to zużyją to Ok, ale jak będzie ich mniej pracowało i reszta pójdzie do sieci to falowniki się wyłącza a Ty będziesz pobierał prąd z sieci mimo, ze będzie slonko świeciło. Tak pisze tylko żebyś się później nie rozczarował. Ale pewnie to już przekalkulowales..
„Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”…


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Podłączenie paneli PV

#9

Post napisał: 251mz » 15 cze 2023, 14:07

Daniu pisze:Max jest 50kw, ale liczy się tez to jaki masz przyłącz. Ale przypuszczam, ze masz większy.

100kW
Daniu pisze:reszta pójdzie do sieci to falowniki się wyłącza a Ty będziesz pobierał prąd z sieci mimo, ze będzie slonko świeciło.

Chyba nie do końca , mam do trafostacji osobne przyłącze prawie kilometr długości .
Podejrzewam ,że jak wszystkim we wsi się wyłaczą falowniki to dopiero u mnie się wyłaczy ze względu na tą odległość - spadek napięcia kilka voltów pewnie będzie a co za tym idzie mój falownik zawsze będzie o te killka voltów do przodu nad innymi.


Daniu
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 6
Posty: 831
Rejestracja: 01 lip 2013, 00:27
Lokalizacja: Krk

Re: Podłączenie paneli PV

#10

Post napisał: Daniu » 15 cze 2023, 14:27

Tylko tym przewodem będzie szedł prąd od Ciebie, spadek będzie przy trafo. Twój falownik już przekroczy 260v a u sasiadow jeszcze będzie mniej niż 253v.
Ale nie ma się co martwić przedwczesnie. 😀
„Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”…

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat