Wymiana s.krokowych na większe Nm...Jak?
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 282
- Rejestracja: 25 lis 2008, 22:44
- Lokalizacja: GDANSK
Wymiana s.krokowych na większe Nm...Jak?
Chciałbym zamienić siniki na większe Nm, bo gubi kroki.
Obecnie mam :
- Sterownik silnika krokowego SSK-B03 (M542)
http://www.ebmia.pl/stero...m542-p-625.html
- Zasilacz S-350-36 9,7 A
- Silniki 4-przewodowe Stepping Motor TYPE 57BYGH311P-16 /czy ktoś potrafi rozszyfrować jakie ma parametry/
Chcę zamienić na: Silnik krokowy SM 60/86-3008B - 3.1Nm
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-6086 ... 11135.html
Moje są 4przewodowe, a chyba SM 60 8przewodowe... czy da się jakoś podłączyć.?
Mam zalicza na 36V i nie wiem czy znacząco poprawię Nm.
Czy tak wymiana wiąże się z innymi ustawieniami, czy po prostu wystarczy wymienić silniki?
Pytałem już na forum, ale chciałbym doprecyzować konkretną wymianę...
Obecnie mam :
- Sterownik silnika krokowego SSK-B03 (M542)
http://www.ebmia.pl/stero...m542-p-625.html
- Zasilacz S-350-36 9,7 A
- Silniki 4-przewodowe Stepping Motor TYPE 57BYGH311P-16 /czy ktoś potrafi rozszyfrować jakie ma parametry/
Chcę zamienić na: Silnik krokowy SM 60/86-3008B - 3.1Nm
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-6086 ... 11135.html
Moje są 4przewodowe, a chyba SM 60 8przewodowe... czy da się jakoś podłączyć.?
Mam zalicza na 36V i nie wiem czy znacząco poprawię Nm.
Czy tak wymiana wiąże się z innymi ustawieniami, czy po prostu wystarczy wymienić silniki?
Pytałem już na forum, ale chciałbym doprecyzować konkretną wymianę...
Tagi:
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 52
- Rejestracja: 23 cze 2012, 00:52
- Lokalizacja: Zyrardow
Witam.
Silniki 8 przewodowe to tak zwane silniki uniwersalne, można je podłączyć jako bipolarny i unipolarny silniczek.
Właśnie miałem przed sobą swój silniczek więc strzeliłem fotkę, jest 8 przewodowy i na sparowane cewki.
Tu masz fajnie wszystko opisane w artykule link
Co do reszty niech się wypowiedzą inni, ja wracam głowić się nad swoją
Silniki 8 przewodowe to tak zwane silniki uniwersalne, można je podłączyć jako bipolarny i unipolarny silniczek.
Właśnie miałem przed sobą swój silniczek więc strzeliłem fotkę, jest 8 przewodowy i na sparowane cewki.

Tu masz fajnie wszystko opisane w artykule link
Co do reszty niech się wypowiedzą inni, ja wracam głowić się nad swoją
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3775
- Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
- Lokalizacja: ::
57BYGH311:
3A / fazę
1.5Nm.
Pozostałe literki (P-16) zdaje się nie mają wpływu na te parametry. Może mówią o rodzaju wyprowadzeń albo mocowaniu.
http://www.kysanelectronics.com/Catalog ... Motors.pdf
3A / fazę
1.5Nm.
Pozostałe literki (P-16) zdaje się nie mają wpływu na te parametry. Może mówią o rodzaju wyprowadzeń albo mocowaniu.
http://www.kysanelectronics.com/Catalog ... Motors.pdf
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 282
- Rejestracja: 25 lis 2008, 22:44
- Lokalizacja: GDANSK
Nie bardzo mogłem wszystko ogarnąć, bo jako laik mam też głupie pytania, więc zapytałem experta ze strony sponsora forum:
Odpowiedź:
silnika - wygląda na to, że ma 1.5Nm przy 3A.
Nasz silnik jest dwukrotnie mocniejszy przy takim samym prądzie. Wystarczy zmienić silnik. Ogólnie,
IMO zasilacz impulsowy za bardzo się nie nadaj do zasilania silników krokowych.
Ale napięcie 36V jest wystarczające ( lepiej 42V). Silnik, a raczej jego uzwojenia musimy połączyć szeregowo lub równolegle, odpowiednio ustawiając prąd na sterowniku 2.1A lub 4.2A.
Zapytałem ponownie jako laik
Jeszcze jedno pytanie, które połączenie wybrać, szeregowe czy równoległe dla mojego Zasilacza 36V 9,7 A.?
4,2 A jest maksymalne, czy nie będzie miało wpływu na gubienie kroków.?
Niestety nic nie wiem o płycie głownej,czy napięcie 4,2 A jest dozwolone, bo to Chińczyk.
Odpowiedź:
Napisał Pan, że posiada sterowniki SSK-B03 . to do nich podłącza Pan silniki i płyta główna nie ma nic tutaj do znaczenia.
Sposób połączenia zależy od aplikacji - jeżeli nie są wymagane duże obroty silnika krokowego, to dajemy szeregowe połączenie uzwojeń.
Dla dużej prędkości zalecam równoległe. Nie ma to wpływu na gubienie kroków. Jeżeli takowe wystąpi, to ogólnie silnik jest za słaby do aplikacji ( oczekiwań)....
Plusik dla bastian28 za rzeczową odpowiedź... też jest pomocna.
Mam nadzieję, że mój wątek komuś pomoże, bo mnie wszystko wyjaśniło ..
WYMIENIAM !
Odpowiedź:
silnika - wygląda na to, że ma 1.5Nm przy 3A.
Nasz silnik jest dwukrotnie mocniejszy przy takim samym prądzie. Wystarczy zmienić silnik. Ogólnie,
IMO zasilacz impulsowy za bardzo się nie nadaj do zasilania silników krokowych.
Ale napięcie 36V jest wystarczające ( lepiej 42V). Silnik, a raczej jego uzwojenia musimy połączyć szeregowo lub równolegle, odpowiednio ustawiając prąd na sterowniku 2.1A lub 4.2A.
Zapytałem ponownie jako laik

Jeszcze jedno pytanie, które połączenie wybrać, szeregowe czy równoległe dla mojego Zasilacza 36V 9,7 A.?
4,2 A jest maksymalne, czy nie będzie miało wpływu na gubienie kroków.?
Niestety nic nie wiem o płycie głownej,czy napięcie 4,2 A jest dozwolone, bo to Chińczyk.
Odpowiedź:
Napisał Pan, że posiada sterowniki SSK-B03 . to do nich podłącza Pan silniki i płyta główna nie ma nic tutaj do znaczenia.
Sposób połączenia zależy od aplikacji - jeżeli nie są wymagane duże obroty silnika krokowego, to dajemy szeregowe połączenie uzwojeń.
Dla dużej prędkości zalecam równoległe. Nie ma to wpływu na gubienie kroków. Jeżeli takowe wystąpi, to ogólnie silnik jest za słaby do aplikacji ( oczekiwań)....
Plusik dla bastian28 za rzeczową odpowiedź... też jest pomocna.

Mam nadzieję, że mój wątek komuś pomoże, bo mnie wszystko wyjaśniło ..

-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 282
- Rejestracja: 25 lis 2008, 22:44
- Lokalizacja: GDANSK
Coś mnie tknęło i zapytałem producenta sterowników jaki można zastosować silnik krokowy odpowiedź:
My dear friend, I understand you really, you want to find some stepper motor with the strongest trouqe to match the M542, and you really want the torque up to 3Nm, and i tried my best to meet it sincerely. But in consideration of the dimension of your stepper motor and the the peak current of 4.2A for the M542, the 57HS22-07 with hoding trouqe of 2.2 Nm is the strongset motor .
And if your installation dimension is enough for one 86mm (NEMA size 34) stepper motor , which 86HS35 with 3.5Nm torque will be a preferance .
My dear friend, I understand you really, you want to find some stepper motor with the strongest trouqe to match the M542, and you really want the torque up to 3Nm, and i tried my best to meet it sincerely. But in consideration of the dimension of your stepper motor and the the peak current of 4.2A for the M542, the 57HS22-07 with hoding trouqe of 2.2 Nm is the strongset motor .
And if your installation dimension is enough for one 86mm (NEMA size 34) stepper motor , which 86HS35 with 3.5Nm torque will be a preferance .
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, 10:47 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 282
- Rejestracja: 25 lis 2008, 22:44
- Lokalizacja: GDANSK
rzeczywiście chodziło o sterownik a nie silnik... więc poprawiłem.
ale co do fachowości to można byłoby dyskutować... wierz mi kilka porad było z KOSMOSU.. na szczęście wszelkie porady zawsze dubluję
dostałem też odpowiedź o tym co mnie martwiło, czyli maksymalne napięcie sterownika i silnika 4,2A i 36V:
"Dla połączenia równoległego uzwojeń silnika 3008B prąd wynosi 4.2, czyli maksymalna wartość prądu sterownika. Ja osobiście nie zalecam takiego rozwiązania -ale będzie to działać. Z drugiej strony mamy stosunkowo niskie napięcie, więc z obu tych powodów sugeruję połączenie szeregowe uzwojeń, czyli prąd 2.1A."
ale co do fachowości to można byłoby dyskutować... wierz mi kilka porad było z KOSMOSU.. na szczęście wszelkie porady zawsze dubluję
dostałem też odpowiedź o tym co mnie martwiło, czyli maksymalne napięcie sterownika i silnika 4,2A i 36V:
"Dla połączenia równoległego uzwojeń silnika 3008B prąd wynosi 4.2, czyli maksymalna wartość prądu sterownika. Ja osobiście nie zalecam takiego rozwiązania -ale będzie to działać. Z drugiej strony mamy stosunkowo niskie napięcie, więc z obu tych powodów sugeruję połączenie szeregowe uzwojeń, czyli prąd 2.1A."
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 282
- Rejestracja: 25 lis 2008, 22:44
- Lokalizacja: GDANSK
CDN... bo może komuś przyda się,
Zastanawiałem się nad Pana poradami. Może dodam jeszcze jedno zadnie o sterowniku:
"The 86HSxx series stepper motor will meet your demands, but the M542 stepper drive won't operation well, maybe you need to update the drive, such as DM870 ,for greater performance."
Mnie zależy na większych prędkościach, a zgodnie z teorią zaleca Pan szeregowe z 2,1A, więc nie jest to dla mnie.
Przełączniki w M542 mam ustawione
2,37A 1,69A OFF OFF ON
SW4 OFF
uktok 20 uktok/obrót 4000 ON OFF ON OFF
może pomogłoby samo ustawienie SW4 ON.?
-----------------
Niestety nie pomoże - to jest tylko regulacja prądu na postoju, a nam zależy na prądzie dynamicznym - podczas pracy.
Większy silnik wymaga większych napięć zasilania, np b06 ma już napięcie 80V i prąd 7A, więc byłaby możliwa praca przy połączeniu równoległym.
Na B03 też to będzie pracowało - tylko na 100% obciążeniu sterownika. Moja sugestia jest taka.
Proszę zakupić jeden silnik, założyć ustawić odpowiednie prądy i potestować. Jeżeli jest dobrze, to ok.
Jeżeli nie, to proszę zmienić trafo na większe, tak aby uzsykać napięcie około 42-45VDC na zasilaniu sterowników. Te silniki 3008B są naprawdę mocne...
-----------------
Dziękuję za wyjaśnienie. Przemyślę wszystko, ale widzę, że powinienem zmienić też zasilacz na 42V /nie mam trafo/ i wówczas ww. silniki byłby odpowiednie...
lub po prostu zamienić 1,5Nm na 2,2Nm rezygnując z większej mocy. Co prawdopodobnie również poprawiłoby pacę frezarki.
Zastanawiałem się nad Pana poradami. Może dodam jeszcze jedno zadnie o sterowniku:
"The 86HSxx series stepper motor will meet your demands, but the M542 stepper drive won't operation well, maybe you need to update the drive, such as DM870 ,for greater performance."
Mnie zależy na większych prędkościach, a zgodnie z teorią zaleca Pan szeregowe z 2,1A, więc nie jest to dla mnie.
Przełączniki w M542 mam ustawione
2,37A 1,69A OFF OFF ON
SW4 OFF
uktok 20 uktok/obrót 4000 ON OFF ON OFF
może pomogłoby samo ustawienie SW4 ON.?
-----------------
Niestety nie pomoże - to jest tylko regulacja prądu na postoju, a nam zależy na prądzie dynamicznym - podczas pracy.
Większy silnik wymaga większych napięć zasilania, np b06 ma już napięcie 80V i prąd 7A, więc byłaby możliwa praca przy połączeniu równoległym.
Na B03 też to będzie pracowało - tylko na 100% obciążeniu sterownika. Moja sugestia jest taka.
Proszę zakupić jeden silnik, założyć ustawić odpowiednie prądy i potestować. Jeżeli jest dobrze, to ok.
Jeżeli nie, to proszę zmienić trafo na większe, tak aby uzsykać napięcie około 42-45VDC na zasilaniu sterowników. Te silniki 3008B są naprawdę mocne...
-----------------
Dziękuję za wyjaśnienie. Przemyślę wszystko, ale widzę, że powinienem zmienić też zasilacz na 42V /nie mam trafo/ i wówczas ww. silniki byłby odpowiednie...
lub po prostu zamienić 1,5Nm na 2,2Nm rezygnując z większej mocy. Co prawdopodobnie również poprawiłoby pacę frezarki.