silnik 103H7521-7153

Dyskusje na temat silników krokowych i sterowników silników krokowych.

Autor tematu
Yacek
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 47
Rejestracja: 04 lis 2004, 20:56
Lokalizacja: Krosno

silnik 103H7521-7153

#1

Post napisał: Yacek » 15 gru 2005, 20:48

Jestem posiadaczem silnika 103H7521-7153. Sanyo Denki. 5 fazowy ,500 kroków na 1 obrót, 2A, 0,6ohm. Dysponuje ktoś z kolegów jakimś schematem sterownika umożliwiającym sterowanie tym ustrojstwem domyślalm się ze coś w stylu 297 298 nie wchodzi w grę. Moze poprostu odpuścic sobie prace nad uruchomieniem tych silników i zakupić/zamienić na silnik o podobnych parametrach ale uni/bipolarny. sterowany np. 297



Tagi:

Awatar użytkownika

webserver
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 989
Rejestracja: 01 sty 2005, 17:48
Lokalizacja: Bełchatów
Kontakt:

#2

Post napisał: webserver » 15 gru 2005, 21:49

Poszukaj na forum ten temat byl kilkakrotnie poruszany
Pozdrawiam PlotComplex.com


Autor tematu
Yacek
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 47
Rejestracja: 04 lis 2004, 20:56
Lokalizacja: Krosno

#3

Post napisał: Yacek » 19 gru 2005, 08:28

Zapoznałem sie z tematami na forum, niestety nie znalazłem odpowiedzi, tak sobie siadlem i coś takiego wymyślilem mam teraz pytanie do szanownych kolegów elektroników czy podając sygnały kolejno na wyprowadzenia A B C D E, silnik 5-fazowy bedzie sie obracał ? mam zamiar steowac tym za pomoca Atmela.
Załączniki
Silnik_5 Fazowy.jpg
Silnik_5 Fazowy.jpg (12.49 KiB) Przejrzano 2866 razy


Adalber
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 694
Rejestracja: 10 lip 2005, 15:13
Lokalizacja: Polska

#4

Post napisał: Adalber » 19 gru 2005, 10:11

Będzie.Ale nie możesz włączyć dwóch sąsiednich faz.Jak sterujesz z Atmela lepiej zastosuj taki schemat
www.orientalmotor.com/MotionControl101/ ... ethods.htm
będzie wprawdzie potrzebne 10 końcówek ,ale dowolnie możesz włączać fazy .Zwróć uwagę ,że wg schematu przedstawionego na tej stronie cztery fazy włączone są bez przerwy ,wyłączona jest tylko jedna .
Inna sprawa to zasilanie napięciem 5V - dużej prędkości nie uzyskasz trzeba by zastosować choper.
Poniewaz sam mam kilka 5 fazowych silników chętnie Ci pomogę opracować taki sterownik.


Autor tematu
Yacek
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 47
Rejestracja: 04 lis 2004, 20:56
Lokalizacja: Krosno

Silnik_5_fazowy

#5

Post napisał: Yacek » 09 lut 2006, 10:42

fajna ta stronka w oparciu o zamieszczony schemat napisalem program i mój silnik juz chodzi, dodam jeszcze prawo lewo i będzie gotowy dopracy w mojej aplikacji. Pozadrawiam

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych”