UHU-brak kontroli
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 298
- Rejestracja: 17 gru 2008, 14:23
- Lokalizacja: Olkusz
UHU-brak kontroli
Witam
Mam problem ze sterownikiem UHU przestał reagować na impulsy sterowania kręci silnikiem w jedną sronę bez kontroli aż maszyna wyjedzie poza obszar pracy i sie nie zablokuje ale nawet przy mechanicznym zablokowaniu osi silnika na płycie nie wybija RESET tylko nadal prubuje jechać dalej.Problem pojawił się z dnia na dzień po skończonej pracy wyłączyłem wszystko jak zwykle a gdy nastepnego dnia chciałem uruchomić maszynę to wystapił wyzej opisany problem.Proszę o porady i wskazówki jak rozwiązać ten prblem.
Tomek
Mam problem ze sterownikiem UHU przestał reagować na impulsy sterowania kręci silnikiem w jedną sronę bez kontroli aż maszyna wyjedzie poza obszar pracy i sie nie zablokuje ale nawet przy mechanicznym zablokowaniu osi silnika na płycie nie wybija RESET tylko nadal prubuje jechać dalej.Problem pojawił się z dnia na dzień po skończonej pracy wyłączyłem wszystko jak zwykle a gdy nastepnego dnia chciałem uruchomić maszynę to wystapił wyzej opisany problem.Proszę o porady i wskazówki jak rozwiązać ten prblem.
Tomek
Tagi:
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 790
- Rejestracja: 28 paź 2005, 19:59
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
Witam.
Może być kilka przyczyn ale najprostsze :
- odłączony / przerwany kabel enkodera
- spalone tranzystory ( jedna para )
Na wstępie można sprawdzić okablowanie , jak ok to zamienić UHU miejscami.
Może być kilka przyczyn ale najprostsze :
- odłączony / przerwany kabel enkodera
- spalone tranzystory ( jedna para )
Na wstępie można sprawdzić okablowanie , jak ok to zamienić UHU miejscami.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 298
- Rejestracja: 17 gru 2008, 14:23
- Lokalizacja: Olkusz
UHU-brak kontroli
Okablowanie sprawdziłem ale jeszcze zamienie płytki miejscami bo zmiana silnika nie pomogła.A co mogłoby być przyczyną spalenia tranzystorów?Sterowniki mają dobre chłodzenie więc to raczej nie przegrzanie.
Tomek
Tomek
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 320
- Rejestracja: 12 lut 2006, 18:56
- Lokalizacja: Dolnośląskie
Przyczyną spalenia końcówki mocy może być zła kolejność załączania napięć. Zaczynamy od włączenia napięcia zasilającego część logiczną (12V), a w drugiej kolejności załączamy napięcie zasilające serwa. Przy wyłączaniu kolejność odwrotna. Nie zachowanie w/w kolejności, zwłaszsca przy włączaniu sterowników może spowodować zniszczenie tranzystorów mocy.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 298
- Rejestracja: 17 gru 2008, 14:23
- Lokalizacja: Olkusz
UHU-brak kontroli
Znalazłęm przyczynę jednak zalutowane kable przy płytce się ukruszyły jak mieżyłem miernikiem to było ok bo dociskałem kabel konektorem miernika a podczas pracy raz łączyły a raz nie. Aczkolwiek nie miałem okazji sprawdzić czy była to jedyna przyczyna bo jak wiadomo nieszczęscia chodzą parami i padł mi komputer przypuszczam ze od ilości pyłu weglowego powstałego podczas frezowania laminatu w efekcie porobiły się zwarcia i padła płyta główna. W międzyczasie miałem sporo innych zajęć i brakło czasu na szukanie usterek. Ale dziękuje za pomoc punkty dodałem.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm