Strona 1 z 1

Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 09:14
autor: noel20
Dzień dobry.
Mam mokrego chińczyka. Małego, bo 65mm średnicy, na tulejki ER11 o mocy 0,8kw. Chłodzony cieczą. Podłączyłem go do falownika wektorowego AnyHz FST-610. Ustawiłem oczywiście wszystkie parametry silnika w falowniku. Te znane. Prąd, moc, obroty. Autotuning powinien wykryć parametry elektryczne silnika: F1.06 Motor stator resistance, F1.07 Motor rotor resistance, F1.08 Motor stator&rotor inductance i F1.09 Motor mutual inductance.
Ale jak włączam autotuning rotacyjny to wirnik stoi, płynie bardzo duży prąd i po kilku sekundach wyłączam , bo uzwojenie bardzo się nagrzewa. Jak sobie z tym poradzić? Zna ktoś z was te parametry małego chińczyka? Albo może wiecie jak inaczej zmierzyć parametry silnika?
Dzięki i pozdrawiam.

Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 10:23
autor: pitsky
Jaką f ustawiłeś?

Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 13:44
autor: noel20
pitsky pisze: ↑
08 paź 2026, 10:23
Jaką f ustawiłeś?
F czego? Częstotliwość nośną? Czy obroty?

Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 17:58
autor: 19Janusz53
Nie bardzo mam czas na przeglądanie manuala , ale twój falownik wyglada mi na 3 fazowy. Pytanie , czy wyjście falownika masz 3x220V , ponieważ prawie na 100 % Twój chińczyk jest na napięcie 3x220 V .

Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 19:00
autor: kamiennik
19Janusz53 pisze:twój falownik wyglada mi na 3 fazowy

Produkują kilka wersji.
Obrazek
Obrazek

Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw

: 08 paź 2026, 20:52
autor: noel20
Mój falownik to FST-610-0R7S2.
0,7kW, one phase, 220-240V