FREZARKA CNC jaka krańcówka bazująca
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 61
- Rejestracja: 03 maja 2010, 22:27
- Lokalizacja: Kalisz
FREZARKA CNC jaka krańcówka bazująca
Cześć koledzy chciałem się zapytać który czujnik indukcyjny będzie współpracował z tą płytą główną jako krańcówka bazująca http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm ( NPN NO ? ), podpowiedzcie mi co lepiej zastosować wyłącznik krańcowy z regulowaną dźwignią czy czujnik indukcyjny
Tagi:
-
- Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4478
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
To nie kwestia tego czy się nadaje tylko kwestia bezpieczeństwa ...mike217 pisze:Czujnik indukcyjny nadaje się tak samo na krancowy jak i mechaniczny
Po to samo się stosuje grzybki ze stykiem NC jako E-stopy....
Krańcówka ma działać też praktycznie jak e-stop.
I ma to być rozwiązanie jak najbardziej proste i niezawodne...
I nie pisz ,że tak samo nadaje się NC i NO .
bo jak padnie zasilanie indukcyjnego NO to choćbyś się us*** to nie wyśle on sygnału ,że support właśnie wychodzi sobie na spacer...
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Koledze najwyraźniej chodzi o to, że awaria wyłącznika awaryjnego ma dawać taką samą zmianę sygnału jak awaria.
Czyli daje się wyłącznik normalnie zwarty i nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
.
Czyli daje się wyłącznik normalnie zwarty i nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
.
-
- Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4478
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
Dokładnie. Każda z tych sytuacji jest sytuacją awaryjną .tuxcnc pisze:nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
I tak na każdą z nich ma reagować sterowanie...