Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M

#1

Post napisał: benamuki » 07 gru 2013, 15:29

Potrzebuję rady dotyczącej instalacji elektrycznej tokarki.
Silnik 11 KW połączony w gwiazdę wywala mi bezpieczniki. Jak rozumiem połączenie w gwiazdę powinno dawać mniejszy prąd rozruchowy. Czy poza odpowiednim podłączeniem przewodów w puszce silnika jest jeszcze coś co powinienem zrobić? Mam podejrzenia co do elementu FT1 ze schematu. Ma przełącznik obecnie ustawiony na 25 a do wyboru 15 co wygląda na prąd dla mocy silnika 11 i 7,5 KW. Dodatkowo zaraz jest element D1, który wygląda na przełącznik sterowany cewką. Czy FT1 i D1 razem sterują startem silnika a przełącznik powinienem ustawić na 15A? Nie chciałem eksperymentować bez pewności, że wiem dokładnie co robię dlatego zwracam się o pomoc tutaj.

Obrazek

Obrazek

Druga sprawa. Nie będę potrzebował mocy 11 KW, czy można na stałe zablokować silnik by pracował z mocą 7,5 KW?




Areo84
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 999
Rejestracja: 26 gru 2009, 09:33
Lokalizacja: ...

Re: Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M

#2

Post napisał: Areo84 » 07 gru 2013, 15:39

benamuki pisze: Silnik 11 KW połączony w gwiazdę wywala mi bezpieczniki
Jakie masz te bezpieczniki ?


Autor tematu
benamuki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 4
Posty: 8
Rejestracja: 07 gru 2013, 12:36
Lokalizacja: Wrocław

#3

Post napisał: benamuki » 07 gru 2013, 16:47

To kompleks kilku warsztatów, nie mam dostępu do bezpieczników. W poniedziałek zapytam.

Wcześniej chodził silnik kompresora 7,5 KW i było ok.


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2380
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#4

Post napisał: Mariuszczs » 08 gru 2013, 10:50

Ale w gwieździe nie będzie chyba 7,5 kW ? Czy ci starczy ?


HeniekL
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 152
Rejestracja: 03 sie 2009, 12:50
Lokalizacja: Opolskie

#5

Post napisał: HeniekL » 08 gru 2013, 11:40

Wspomniany element wygląda jak przekaźnik z termikiem. Przestawienie przełącznika na mniejszy prąd spowoduje jedynie wcześniejsze zadziałanie układu zabezpieczenia wewnętrznego tokarki. Jeśli mimo ograniczenia się do pracy z mocą 7,5kW w dalszym ciągu wywala bezieczniki główne zabezpieczenia obwodu obrabiarki, oznacza to jedynie złe ich dobranie pod względem prądu znamionowego lub (i) charakterystyki.


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2380
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#6

Post napisał: Mariuszczs » 08 gru 2013, 19:07

Skąd 7,5 kW jak ma wersje z silnikiem 11kW ?


Autor tematu
benamuki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 4
Posty: 8
Rejestracja: 07 gru 2013, 12:36
Lokalizacja: Wrocław

#7

Post napisał: benamuki » 08 gru 2013, 19:27

Skąd te 7,5 KW na schemacie na 1 zdjęciu? Robili wersję z dwoma silnikami ale jednym typem naklejki ze schematem? Sądziłem, że połączenie w gwiazdę da te 7,5 KW.
Doczytałem, że w gwiazdę powinno dać 1/3 mocy i nijak nie wychodzi 7,5 z 11 KW.
Poniżej zdjęcie tabliczki znamionowej silnika:

Obrazek


okino
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 67
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
Lokalizacja: gdzieś koło Żywca

#8

Post napisał: okino » 08 gru 2013, 21:50

na tej tabliczce nie bardzo widać ten parametr 11 kW, ale za to widać prąd przy połaczeniu w gwiazdę - 22A ( warsztatowo można przyjąć 2 ampery na 1 kW mocy silnika dla silników 3 fazowych .
UWAGA - przy naszej sieci 3x400V ten silnik może pracować tylko w gwiazdę !!!
i będzie oddawał moc 11 kW. ( termik musisz mieć ustawiony na 25A)
Przy połączeniu w trójkąt wywali natychmiast bezpieczniki o ile nie zadziała szybciej termik
Reasumując - tego silnika nie podłączysz u nas tak aby pracował z mocą 3 razy mniejszą.
Teoretycznie przez dodatkowy transformator który może być droższy od samrgo silnika.


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2380
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#9

Post napisał: Mariuszczs » 08 gru 2013, 22:02

Ten silnik tylko gwiazda 11kW. Dla trójkąta musisz mieć źródło zasilania 3x230V i też wtedy będzie miał 11kW to transformator nic ci nie rozwiąże.


okino
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 67
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
Lokalizacja: gdzieś koło Żywca

#10

Post napisał: okino » 09 gru 2013, 07:59

przy zasilaniu tego silnika z sieci 3x230 (lub przez trafo 3 fazowe 400/230V) i podłączeniu w gwiazdę silnik będzie pobierał moc 3 krotnie mniejszą niż znamionowa czyli około 3,7 kW - inaczej mówiąc będzie 3 razy słabszy, ale też będzie miał mniejszy prąd rozruchu.
Moce podane na schemacie przy silniku M1 (7,5kW i 11kW) dotyczą dwóch zupełnie różnych silników ( w efekcie różnych maszyn) a nie sposobu podłączenia.