TUM 25A z Wojska
W najbliższym czasie w moim małym garażu pojawi się TUM, mam pewien problem, aktualnie nie posiadam 3faz, czy jest jakakolwiek możliwość zrobić to na falowniku jednofazowym? Będę się starał mimo wszystko doprowadzić 3fazy, ale gdyby nie było to możliwe potrzebuje alternatywy, może ktoś z Was robił coś podobnego i poradzi.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 399
- Rejestracja: 20 sie 2018, 20:31
- Lokalizacja: Bydgoszcz
Re: TUM 25A z Wojska
3 kw na jedną fazę to trochę dużo, jakie masz zabezpieczenie przy liczniku energii?
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 11925
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Re: TUM 25A z Wojska
Standardowo jednofazowo zasilane falowniki mają moc do 2,2kW,
np https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki-eura-e2000.html,
https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html,
i takiej mocy silnik Y/Δ 400/230V (falownik "1-fazowy" dake na wyjściu 3x230V) powinien być do nich zastosowany.
Co prawda niektórzy koledzy pisali o lekkim przewymiarowaniu mocy silnika podłączonego do 2,2kW falownika bez negatywnych konsekwencji, ale lepiej tego nie robić..
Prąd wyjściowy takich to przeważnie max 10A z przeciążalnością prądową na poziomie 190%, więc zabezpieczenia "20-tki" nie powinny wywalać..
np https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki-eura-e2000.html,
https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html,
i takiej mocy silnik Y/Δ 400/230V (falownik "1-fazowy" dake na wyjściu 3x230V) powinien być do nich zastosowany.
Co prawda niektórzy koledzy pisali o lekkim przewymiarowaniu mocy silnika podłączonego do 2,2kW falownika bez negatywnych konsekwencji, ale lepiej tego nie robić..
Prąd wyjściowy takich to przeważnie max 10A z przeciążalnością prądową na poziomie 190%, więc zabezpieczenia "20-tki" nie powinny wywalać..
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 311
- Rejestracja: 16 wrz 2020, 20:48
- Lokalizacja: Widawa/Łódzkie
Re: TUM 25A z Wojska
No bez przesady:maszynista1 pisze: ↑03 lis 2021, 00:293 kw na jedną fazę to trochę dużo, jakie masz zabezpieczenie przy liczniku energii?
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do- ... 306b-czern
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 11925
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Re: TUM 25A z Wojska
the.bear pisze:No bez przesady:
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do- ... 306b-czern
Trochę racji kolega maszynista1 jednak ma, to jednak obciążenie głównie indukcyjne a nie rezystancyjne jak czajnik, w dodatku zmienne(obciążenie silnika w czasie skrawania), choć niekoniecznie musi zaraz wyzwalać reakcję zabezpieczenia nadprądowego... Dlatego nieraz potrzebne jest zabezpieczenie z dłuższą zwłoką zadziałania które przetrzyma rozruch lub chwilowe większe obciążenie.. https://onninen.pl/artykul/wylaczniki-n ... ac-produkt
(https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... yp-D/30228)
http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/lab_urzadzen/12.pdf
https://www.moeller.pl/Documentation/ol ... 0801_P.pdf
Ostatnio zmieniony 03 lis 2021, 15:11 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 13
- Posty: 3052
- Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
- Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R
Re: TUM 25A z Wojska
to może już czas już liznąć wiedzy jak zachowuje się grzałka przy starcie a jak silnik , takie pojecie jak prąd rozruchu nie występuje w czajniku kolego sympatycznythe.bear pisze:No bez przesady:
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do- ... 306b-czern

Dodane 8 minuty 19 sekundy:
Prąd rozruchowy może sięga 6 krotnej wartości prądu znamionowego.
Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 113
- Rejestracja: 16 paź 2017, 15:21
- Lokalizacja: Poznań
Re: TUM 25A z Wojska
Gdy falownik jest skonstruowany i skonfigurowany prawidłowo to nie powinno to spowodować problemów
OP i tak montuje falownik, to zmniejsza szansę na wywalenie zabezpieczeń przez działanie silnika. Z drugiej strony samo załączenie falownika może już wywalać zabezpieczenia jeśli stopień zasilania ma dużą pojemność (kondensatorów).
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 13
- Posty: 3052
- Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
- Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R
Re: TUM 25A z Wojska
pod warunkiem że falownik pamięta lata 80-90 obecne nie obciążają gwałtownie linii .bdgr pisze: Z drugiej strony samo załączenie falownika może już wywalać zabezpieczenia jeśli stopień zasilania ma dużą pojemność (kondensatorów)
Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 311
- Rejestracja: 16 wrz 2020, 20:48
- Lokalizacja: Widawa/Łódzkie
Re: TUM 25A z Wojska
Wszystko się zgadza, po to są kondensatory rozruchowe na ten przykład. Chodziło mi tylko o to, że 3kW na 1 fazie to nie takie straszne jeszcze, stąd porównanie do czajnikatristar0 pisze: ↑03 lis 2021, 15:17to może już czas już liznąć wiedzy jak zachowuje się grzałka przy starcie a jak silnik , takie pojecie jak prąd rozruchu nie występuje w czajniku kolego sympatycznythe.bear pisze:No bez przesady:
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do- ... 306b-czern
Dodane 8 minuty 19 sekundy:
Prąd rozruchowy może sięga 6 krotnej wartości prądu znamionowego.