Gdy daję w MDI M3 słychać jak na płycie jak przekaźnik załapuje i wrzeciono rusza, natomiast dając M5 nie ma tego charakterystycznego kliknięcia przekaźnika i nie moge wyłączyć kresa. Muszę wyłączyć i ponownie włączyć sterowanie. Żadnych ustawień w Machu nie zmieniałem, nie wiem co się dzieje.
Pozdrawiam
Amnon
M5
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1417
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
Prawdopodobnie w kleją się styki i nie puszcza.
[ Dodano: 2015-07-18, 18:20 ]
Dla pewności odłącz wrzeciono i M3 M5 cyk ccyk ...
jeśli cyka bez wrzeciona to Kres pobiera zbyt dużo prądu a Przekażnik płyty jest za mały i trzeba zastosować wiekszy a może nawet stycznik ??
[ Dodano: 2015-07-18, 18:20 ]
Dla pewności odłącz wrzeciono i M3 M5 cyk ccyk ...

jeśli cyka bez wrzeciona to Kres pobiera zbyt dużo prądu a Przekażnik płyty jest za mały i trzeba zastosować wiekszy a może nawet stycznik ??
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1214
- Rejestracja: 15 paź 2007, 00:45
- Lokalizacja: nie ważne
element sterujący przekaźnikiem musi mieć resztkowy prąd lub jest niewielkie zwarcie na laminacie. Za małe aby przekaźnik złapał ale wystarczające aby trzymał mimo zdjęcie sygnału zadziałania. Dlatego musisz wyłączyć zasilanie aby puścił.
Miernik w łapę i sprawdź napięcie na cewce przekaźnika gdy nie jest wysterowany - nawet 1 czy 2 V wystarczą aby nie dał się wyłączyć. Albo zbocznikuj miliamperomierzem - wtedy zobaczysz faktyczny prąd płynący przez cewkę mimo że powinna być wyłączona
Szukaj przyczyny na płytce.
Miernik w łapę i sprawdź napięcie na cewce przekaźnika gdy nie jest wysterowany - nawet 1 czy 2 V wystarczą aby nie dał się wyłączyć. Albo zbocznikuj miliamperomierzem - wtedy zobaczysz faktyczny prąd płynący przez cewkę mimo że powinna być wyłączona
Szukaj przyczyny na płytce.
Pasjonat
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 5598
- Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
- Lokalizacja: Gliwice
No najlepiej po nitce do kłębka.. pierwsze co to sprawdź tym miernikiem stan na LPT czy wysyła zmienny sygnał po podaniu M3 M5 , potem sprawdź przewód i na końcu płytę główną.
styków chyba nie klei bo w ten czas po wyłączeniu i zakłóceniu stera chyba dalej powinny trzymać - ale sprawdzić nie zaszkodzi
styków chyba nie klei bo w ten czas po wyłączeniu i zakłóceniu stera chyba dalej powinny trzymać - ale sprawdzić nie zaszkodzi

sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos

Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos