Witam.
Potrzebuje program do komunikacji PC z falownikiem Berger lahr cpd1702f10s1.
Wyskakuje mi błąd numer 2300 na wyświetlaczu i chce wiedzieć co to za błąd, oraz chce zgrać parametry z niego i może kupić na zapas używan bo nowego niema i podmienić.
Dzięki za wszelka pomoc.
Berger lahr cpd1702f10s1
Szukam programu do komunikacji PC Serwo CPd170
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 12 kwie 2019, 08:51
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 10
- Rejestracja: 06 mar 2018, 14:38
- Lokalizacja: Piekary Śląskie
Re: Berger lahr cpd1702f10s1
Opis błędu E 2300
Power amplifier overcurrent:
Motor short circuit and deactivation of the power amplifier.
Check the motor power connection.
(Prawdopodobnie moduł mocy się uszkodził lub pomiar prądu - o ile sprawdziłeś silnik i zakładasz że jest ok, oraz że zdejmuje hamulec z niego)
CPD170 to prawie to samo co Lexium LXM05A firmy Schneider Electric
Gdyby dobrze pokombinować to można dobrać odpowiedni LXM05A i przelożyć do niego płytkę z tego Berger Lahr.
Nawet w dokumentacji jest informacja, że oprogramowanie to Powersuite V2 (VW3A8104)
Kabel VW3A8106 (taki sam jak dla produktów dawnego Telemecanique - Altivar, Lexium itp).
Można też naprawić
Pozdrawiam.
Power amplifier overcurrent:
Motor short circuit and deactivation of the power amplifier.
Check the motor power connection.
(Prawdopodobnie moduł mocy się uszkodził lub pomiar prądu - o ile sprawdziłeś silnik i zakładasz że jest ok, oraz że zdejmuje hamulec z niego)
CPD170 to prawie to samo co Lexium LXM05A firmy Schneider Electric
Gdyby dobrze pokombinować to można dobrać odpowiedni LXM05A i przelożyć do niego płytkę z tego Berger Lahr.
Nawet w dokumentacji jest informacja, że oprogramowanie to Powersuite V2 (VW3A8104)
Kabel VW3A8106 (taki sam jak dla produktów dawnego Telemecanique - Altivar, Lexium itp).
Można też naprawić

Pozdrawiam.