Witam jak w temacie mam falownik sterowany napięciem zewnętrznym 24V .
Czujki indukcyjne załączają dwie prędkości krokowe stop także zrobiłem czujką indukcyjną. Teraz do tego układu muszę podłączyć potencjometr który będzie sterował prędkością (po naciśnięciu przycisku) zamiast czujki od prędkości krokowej , natomiast czujki stopu i stopu awaryjnego zostają.
Po podłączeniu potencjometru Styki CM VR V1 frq na 3 i nic się nie dzieje.
Zmieniłem napięcie na wewnętrzne falownika i wtedy działa ale reszta automatyki już nie.
Czy da się tak zarobić żeby potencjometrem regulować, przy falowniku na pracy z zasilania zewnętrznego. Bo nie chce za dużo przerabiać w sterowni.
Pozdrawiam.
Falownik LG IG5A a potencjometr.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań

Sprawdź ustawienia parametrów I* , str. 11 instrukcji http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... r=BR1202-D
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 20:12 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3572
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
ten falownik co piszesz o nim jak dobrze pamietam miał taka opcję.
czyli regulowałeś jejgo potencjometrem ale wszystko inne szło z zewnątrz.
Poszukam DTR i sprawdzę w wolnym czasie.
LG to sa mało elestyczne falowniki , ale taka funkcja jest za zwyczaj spotykaną funkcja.
czyli regulowałeś jejgo potencjometrem ale wszystko inne szło z zewnątrz.
Poszukam DTR i sprawdzę w wolnym czasie.
LG to sa mało elestyczne falowniki , ale taka funkcja jest za zwyczaj spotykaną funkcja.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)