rozruch falownika
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 148
- Rejestracja: 07 sie 2008, 10:31
- Lokalizacja: daleko od szosy
rozruch falownika
Witajcie posiadam falownik LG seria iC5
więc tak sprawa niby jest dość prosta lecz : reguluje częstotliwością z mach 2 i jest oki lecz najpierw musi być naciśnięty start zaczyna wszystko działać i jeżeli w falowniku ustawię drv na 1 musze zmostkować piny P1 z CM lecz jeśli zbraknie prądu na sterowniku i falowniku musze rozłączyć i ponownie styknąć nie ma innej drogi oprócz zamontowania przełącznikiem ??
więc tak sprawa niby jest dość prosta lecz : reguluje częstotliwością z mach 2 i jest oki lecz najpierw musi być naciśnięty start zaczyna wszystko działać i jeżeli w falowniku ustawię drv na 1 musze zmostkować piny P1 z CM lecz jeśli zbraknie prądu na sterowniku i falowniku musze rozłączyć i ponownie styknąć nie ma innej drogi oprócz zamontowania przełącznikiem ??
Tagi:
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 26
- Rejestracja: 23 wrz 2011, 16:30
- Lokalizacja: Radom
Cytat z instrukcji obsługi tego falownika:
P1 – praca do przodu FX ( par. I-20 )
Ruch do przodu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i zatrzymanie w przypadku rozwarcia.
P4 – Kasowanie awarii RST (par. I-23)
Służy do kasowania błędów, które powodują wyłączenie falownika.
Nie znam dokładnie tego typu falownika, ale w bardzo podobnym urządzeniu, po zaistnieniu opisywanego zdarzenia należy koniecznie usunąć błąd, czyli de facto go skasować przy użyciu bąź to przycisku RESET na panelu, lub teżpodaniu sygnału na odpowiednie wejście.
Wejście P1 jest zapewne definiowalne i można ustawić start falownika nie tylko poprzez "zamknięcie" obwodu, lecz również zboczem narastającym lub opadającym, co nie wyklucza konieczności zadania odpowiedniego sygnału zewnętrznego w celu wystartowania i zainicjowania pracy falownika. Może poprosztu zastosuj zewnętrzny przekaźnik sterowany z poziomu programu. Zapewne istnieje taka możliwość.
P1 – praca do przodu FX ( par. I-20 )
Ruch do przodu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i zatrzymanie w przypadku rozwarcia.
P4 – Kasowanie awarii RST (par. I-23)
Służy do kasowania błędów, które powodują wyłączenie falownika.
Nie znam dokładnie tego typu falownika, ale w bardzo podobnym urządzeniu, po zaistnieniu opisywanego zdarzenia należy koniecznie usunąć błąd, czyli de facto go skasować przy użyciu bąź to przycisku RESET na panelu, lub teżpodaniu sygnału na odpowiednie wejście.
Wejście P1 jest zapewne definiowalne i można ustawić start falownika nie tylko poprzez "zamknięcie" obwodu, lecz również zboczem narastającym lub opadającym, co nie wyklucza konieczności zadania odpowiedniego sygnału zewnętrznego w celu wystartowania i zainicjowania pracy falownika. Może poprosztu zastosuj zewnętrzny przekaźnik sterowany z poziomu programu. Zapewne istnieje taka możliwość.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 745
- Rejestracja: 09 cze 2009, 22:06
- Lokalizacja: k/Krakowa
- Kontakt:
silnik jest zamknięty w obudowie a zasilanie od niego jest odcinane w momencie otwarcia obudowy. Niema stresu jeśli chodzi o bezpieczeństwo. silnik startuje od 1V na wejściu więc zawieść może sterownik ale tak samo może zawieść zaspawany styk stycznika...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi 

-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 26
- Rejestracja: 23 wrz 2011, 16:30
- Lokalizacja: Radom
A czynnik ludzki? np. silna wola operatora? Widywałem już odcięte palce w przenośnikach ślimakowych... i na to niestety rady nie ma...nawet łączniki bezpieczeństwa z kodowanym kluczem nie dają 100% pewności. Skoro się udało i aplikacja działa poprawnie, warto by zrobić ocenę ryzyka...choćby to miało służyć w przyszłości niczemu.
Pozdrawiam
Pozdrawiam