Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
POMOCY!!
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 10
- Rejestracja: 28 kwie 2023, 22:29
Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
OWitam serdecznie zakupiłem silnik SIEMENS 4 kW i chciałbym go zamontować do krajzegi. ale jak go podłączyć? Czy będzie on działał na 400V? prosił bym o schemat jaki wyłącznik będzie odpowiedni ? z tego co zauważyłem z skrzyni zaciskowej wychodzi przewód z kostka ? do czego to służy?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1264
- Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
- Lokalizacja: Podkarpacie
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
karol36x pisze:Czy będzie on działał na 400V?
Będzie, należy go podłączyć w trójkąt.
karol36x pisze:jaki wyłącznik będzie odpowiedni ?
Wystarczy zwykły ŁUK-25
http://www.elektromet.com/lacznik-krzywkowy-luk-25-13
W silniku masz czujnik temperatury, to są przewody od niego.karol36x pisze:przewód z kostka ? do czego to służy?
Pozdrawiam.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby go podłączyć w gwiazdę, będzie brał mniejszy prąd ale będzie miał też mniejszą moc (może do krajzegi wystarczy)
Może być też, że Twoja instalacja lub zabezpieczenie nie pociągnie prądu rozruchowego takiego silnika skojarzonego w trójkąt.
A najlepiej to chyba zastosować przełącznik gwiazda/trójkąt
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 716
- Rejestracja: 06 wrz 2007, 13:30
- Lokalizacja: Bielawa
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
Generalnie po zdjęciach widać że silnik już jest ustawiony do pracy w trójkąt i nawet kabel przyłączeniowy jest podłączony (prawdopodobnie jest dalej obcięty) rozumiem że nie wiesz tylko po co ta kostka ale to już wyjaśnił kolego wyżej jak nie będziesz używał to zostaw nie podłączone.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 10
- Rejestracja: 28 kwie 2023, 22:29
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
tzn czemu będzie miał mniejszy prąd i moc nie rozumie tego? moja instalacja jest 400v bezpieczniki 25Akasjo pisze: ↑29 kwie 2023, 07:16Nic nie stoi na przeszkodzie żeby go podłączyć w gwiazdę, będzie brał mniejszy prąd ale będzie miał też mniejszą moc (może do krajzegi wystarczy)
Może być też, że Twoja instalacja lub zabezpieczenie nie pociągnie prądu rozruchowego takiego silnika skojarzonego w trójkąt.
A najlepiej to chyba zastosować przełącznik gwiazda/trójkąt
Dodane 8 minuty 57 sekundy:
dudziak4 pisze: ↑29 kwie 2023, 08:00Generalnie po zdjęciach widać że silnik już jest ustawiony do pracy w trójkąt i nawet kabel przyłączeniowy jest podłączony (prawdopodobnie jest dalej obcięty) rozumiem że nie wiesz tylko po co ta kostka ale to już wyjaśnił kolego wyżej jak nie będziesz używał to zostaw nie podłączone.
Dziękuje za odpowiedz czyli ten silnik można podpiąć gwiazda trójkąt ? jaki wyłącznik będzie potrzebny do tego czy tez musi być podpięte zabezpieczenie termiczne? Prosił bym o jakiś schemat ?
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
Oczywiście że można narysować schemat, ale sprawa jest tak prosta, że nie jest on do niczego potrzebny.
Masz trzy uzwojenia, każde ma dwa końce.
Końce jednego uzwojenia rozpoznasz miernikiem, a od biedy i żarówką.
W trójkąt łączysz początek jednego uzwojenia z końcem drugiego, a w gwiazdę końce uzwojeń łączysz ze sobą a do początków podłączasz zasilanie.
Silnik trójfazowy ma taką magiczną właściwość, że jak pomylisz początek uzwojenia z końcem, to nic się nie spali, najwyżej silnik się będzie kręcił w drugą stronę.
Natomiast z przełącznikiem sprawa jest o tyle skomplikowana, że są różne modele, z różnie wyprowadzonymi i różnie oznaczonymi zaciskami. Tak ogólnie i żeby pasowało do każdego to trudno opisać.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 10
- Rejestracja: 28 kwie 2023, 22:29
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
[quote=tuxcnc post_id=841827 time=1682780723 user_id=31149]
[quote=karol36x post_id=841826 time=1682779824 user_id=87007] Prosił bym o jakiś schemat ?[/quote]
Oczywiście że można narysować schemat, ale sprawa jest tak prosta, że nie jest on do niczego potrzebny.
Masz trzy uzwojenia, każde ma dwa końce.
Końce jednego uzwojenia rozpoznasz miernikiem, a od biedy i żarówką.
W trójkąt łączysz początek jednego uzwojenia z końcem drugiego, a w gwiazdę końce uzwojeń łączysz ze sobą a do początków podłączasz zasilanie.
Silnik trójfazowy ma taką magiczną właściwość, że jak pomylisz początek uzwojenia z końcem, to nic się nie spali, najwyżej silnik się będzie kręcił w drugą stronę.
Natomiast z przełącznikiem sprawa jest o tyle skomplikowana, że są różne modele, z różnie wyprowadzonymi i różnie oznaczonymi zaciskami. Tak ogólnie i żeby pasowało do każdego to trudno opisać.
[/quote]
Może i prosta ale ja jestem expertem w innej dziedzinie budowlanka jeśli chodzi o ten silnik to jaki ewentualny schemat gwiazda trójkąt mógłby ktoś narysować? a co sa te oznaczenia na tabliczce zńanomowej 400 690 460 ?
[quote=karol36x post_id=841826 time=1682779824 user_id=87007] Prosił bym o jakiś schemat ?[/quote]
Oczywiście że można narysować schemat, ale sprawa jest tak prosta, że nie jest on do niczego potrzebny.
Masz trzy uzwojenia, każde ma dwa końce.
Końce jednego uzwojenia rozpoznasz miernikiem, a od biedy i żarówką.
W trójkąt łączysz początek jednego uzwojenia z końcem drugiego, a w gwiazdę końce uzwojeń łączysz ze sobą a do początków podłączasz zasilanie.
Silnik trójfazowy ma taką magiczną właściwość, że jak pomylisz początek uzwojenia z końcem, to nic się nie spali, najwyżej silnik się będzie kręcił w drugą stronę.
Natomiast z przełącznikiem sprawa jest o tyle skomplikowana, że są różne modele, z różnie wyprowadzonymi i różnie oznaczonymi zaciskami. Tak ogólnie i żeby pasowało do każdego to trudno opisać.
[/quote]
Może i prosta ale ja jestem expertem w innej dziedzinie budowlanka jeśli chodzi o ten silnik to jaki ewentualny schemat gwiazda trójkąt mógłby ktoś narysować? a co sa te oznaczenia na tabliczce zńanomowej 400 690 460 ?
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 716
- Rejestracja: 06 wrz 2007, 13:30
- Lokalizacja: Bielawa
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
Ciśniesz o schemat który masz na dekielku któremu sam zrobiłeś zdjęcie, jakikolwiek inny schemat nic ci nie da skoro tego nie rozumiesz. Pisałem ci podmień przewody tak samo jak ten odcięty i będzie działać.Może i prosta ale ja jestem expertem w innej dziedzinie budowlanka jeśli chodzi o ten silnik to jaki ewentualny schemat gwiazda trójkąt mógłby ktoś narysować? a co sa te oznaczenia na tabliczce zńanomowej 400 690 460 ?