Falownik Generuje zakłucenia do sieci
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1182
- Rejestracja: 23 kwie 2008, 20:56
- Lokalizacja: bydgoszcz
Falownik Generuje zakłucenia do sieci
Witam, falownik jednofazowy LG 0,8 kw, generuje zakłócenia do sieci, resetuje to macha. Po odłączeniu przewodu uziemniającego od falownika, problem z machem znika, Na owym przewodzie odkładają się jakieś ładunki gdy falownik pracuje. Co na to mogę poradzić.
Tagi:
-
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 70
- Rejestracja: 07 lis 2007, 12:02
- Lokalizacja: Toruń
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 11923
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Poszukaj i popytaj kolego tu http://www.falowniki.info/topics14/falo ... y-vt68.htm
w instrukcji od falownika możesz znaleźć zagadnienie dotyczące filtrów np tu (str.20,24/85)
http://hfinverter.home.pl/instrukcje/DT ... _ver01.pdf
i dodatki, akcesoria, filtry, (str.16/64) http://hfinverter.home.pl/katalogi/katalog_napedy.pdf
( http://www.hfinverter.pl/index.php/prze ... sci/e-1000
http://hfinverter.home.pl/index.php?opt ... &Itemid=57 )
lub innych firm
w instrukcji od falownika możesz znaleźć zagadnienie dotyczące filtrów np tu (str.20,24/85)
http://hfinverter.home.pl/instrukcje/DT ... _ver01.pdf
i dodatki, akcesoria, filtry, (str.16/64) http://hfinverter.home.pl/katalogi/katalog_napedy.pdf
( http://www.hfinverter.pl/index.php/prze ... sci/e-1000
http://hfinverter.home.pl/index.php?opt ... &Itemid=57 )
lub innych firm
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2379
- Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
- Lokalizacja: Poznań
Przeczytaj dokładnie instrukcję instalacji falownika, często są tam podane szczegóły dot. rodzaju wymaganych przewodów, wykonania ekranowania itp. Starannie przeprowadzona instalacja jest podstawą, falowniki niestety lubią "siać". Dobrze dobrany i zainstalowany filtr też pomaga, ale tylko wtedy, kiedy reszta instalacji jest wykonana zgodnie ze sztuką.mike217 pisze:Co na to mogę poradzić.
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1182
- Rejestracja: 23 kwie 2008, 20:56
- Lokalizacja: bydgoszcz
Instalacja jest 2 żyłowa z tak zwanym zerowaniem bez uziemnienia, co prawda w części kamienicy są 3 żyły ale pewnie Zero jest zwarte z 3 przewodem. Generalnie falownik sieje aż miło, na 3 przewodzie indukują się dość wysokie napięcia i to jest przyczyną. Po dotnieciu 3 przewodu do ramy maszyny aż iskrzy... Nie spotkałem się z takim czymś jeszcze a falowników mam w pracy kilkanaście ale wszystkie produkcji OBRUSN z torunia. Ten mam w domu i to LG , nie dość, że wyje to jeszcze sieje...
-