Znajomy ma ploter CNC XYZ 3 czujniki REF(HOME) i czujnik wysokości narzędzia(PROBE) nie ma żadnych fizycznie podłączonych ani zamontowanych limitów.
Wywala "E-STOP prawy limit (+) osi Z"
Ploter działał dwa miesiące. Podobno oprogramowanie przeryte całe w poszukiwaniach. Stało się to od chwili kiedy były przedłużane kable wszystkie o 4m. Kable są polutowane i podwójnie zaizolowane. Ploter referencje wykonuję ręcznie jeździ. Wczoraj zostało urwane uziemienie i ploter podobno kopał prądem zostało to naprawione, aczkolwiek nie wiem dlaczego kopał prądem skoro tam tylko wrzeciono jest na wyższe napięcie, a kopał na postoju. Jest podłączony przez różnicówkę której nie wywalało. Wydaje mi się że indukowało się poprostu napięcie no bo silniki krokowe są zasilane. Niestety nie mogę tam podjechać więc rozmawiam tylko telefonicznie.
1. Zastanawiam się czy nie robi się jakieś zwarcie na HOME Z (przez przedłużanie kabli, albo przetarcie czegoś, tylko czy wtedy jak działa HOME wywalało by limit Z? Czy limit Z i HOME mogą być wpisane jako jedno?
2. Złe ustawiona jakaś wartość, kompletnie nie znam PikoCNC, podobno wgrana kopia z przed miesiąca jak działało.
3. Czy ten błąd jest softowy czy może być hardwarowy (jakiś nie ustawiony limit zaprogramowany na wejście)
4. Uszkodzenie płytki przez urwane uziemnienie ale dlaczego ten limit?
5. Ploter robi referencje, potem pomiar (PM) czujnik na materiale, potem start i jak zaczyna zjeżdżać to błąd jak wyżej.


Ja jestem automatykiem i mechanikiem, wiem jak co tu działa od strony elektrycznej i mechanicznej, niestety PikoCNC nie znam.