Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 99
- Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
- Lokalizacja: Myslowice
Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Dzien dobry wszystkim.
Mam controller CSMIO/IP-S 6-Axis i sterowniki Leadshine ES-D508.
Mam zamiar uzyc kabli LIYCY 4x0,75mm2 do podlaczenia sygnalow STEP+/DIR+/STEP-/DIR-.
Ekran kabli trzeba podlaczyc do GND.
W instrukcji controllere pisze ze ekran kabla podlacza sie do PIN 13 GND.
Pytanie moje takie. W jaki sposob wykonac to podlaczenie na kablu?
Zalaczam zdjecie schematu i zdjecie z szafki sterowniczej. (Mala zmiana: Szyny din zostana podniesione o 20-30mm aby puscic kable pod).
Pozdrawiam,
Martin
Mam controller CSMIO/IP-S 6-Axis i sterowniki Leadshine ES-D508.
Mam zamiar uzyc kabli LIYCY 4x0,75mm2 do podlaczenia sygnalow STEP+/DIR+/STEP-/DIR-.
Ekran kabli trzeba podlaczyc do GND.
W instrukcji controllere pisze ze ekran kabla podlacza sie do PIN 13 GND.
Pytanie moje takie. W jaki sposob wykonac to podlaczenie na kablu?
Zalaczam zdjecie schematu i zdjecie z szafki sterowniczej. (Mala zmiana: Szyny din zostana podniesione o 20-30mm aby puscic kable pod).
Pozdrawiam,
Martin
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 716
- Rejestracja: 06 wrz 2007, 13:30
- Lokalizacja: Bielawa
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Błąd użyj ekranowanego przewodu FTP takiego jak przewód sieciowy do komputera chyba 8x0.5 nie przejmuj się że jest za dużo żył i podłączaj je tak jak są skręcane parami w manualu jest wszystko opisane a ekrany zbierz od wszystkich kabli step/dir i podłącz pod pin 13.Mam zamiar uzyc kabli LIYCY 4x0,75mm2 do podlaczenia sygnalow STEP+/DIR+/STEP-/DIR-.
Nie używaj LIYCY 4x0,75mm2 bo nie jest w ekranie a jak jest to napeno nie jest skręcany parami. Druga sprawa falownik na twoim miejscu wyrzuciłbym z szafy albo odsunął go jak najdalej od "S" żeby nie siał zakłóceniami.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 1563
- Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
- Lokalizacja: Poznań
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Dokładnie, csmio na samą górę po lewej, zasilacza na dół w jego miejsce. Generalnie jak nie masz wymuszonego chłodzenia to ciepłe elementy niżej. Skrętka do sygnałów jak kolego napisał.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1361
- Rejestracja: 18 sie 2010, 10:58
- Lokalizacja: Okolice Łodzi
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Z mojej strony doradzam stosowanie odpowiedniego filtru na zasilanie falownika bo bez niego możesz mieć jajca z USB. Niektóre falowniki maja wbudowany lub przykręcany do falownika taki filtr. U mnie w tokarce od Lepiego tak właśnie było że bez filtu i ekranowego kabla to po włączeniu wrzeciona otwierały się samoczynnie jakieś przeglądarki i Outlook Express. Sam kabel w ekranie trochę pomógł ale dopiero filtr załatwił sprawę. Na razie mam niby spokój z tym 


-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 99
- Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
- Lokalizacja: Myslowice
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Aha. Nowidzicie. Dobrze ze sie spytalem.
Czyli zalecacie zeby to przesunac mniej wiecej tak jak na zdjeciu: ?
Dodam ze chlodzienie jest wymuszane. 2 wentylatory 140mm na gorze i dostep od dolu.
Alvar4: Jaki filtr zasosowales?
Czyli zalecacie zeby to przesunac mniej wiecej tak jak na zdjeciu: ?
Dodam ze chlodzienie jest wymuszane. 2 wentylatory 140mm na gorze i dostep od dolu.
Alvar4: Jaki filtr zasosowales?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 1563
- Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
- Lokalizacja: Poznań
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Prawie, to małe to komputer? Jak tak to falownik na lewo po przekątnej do komputera. Największe zakłócenia łapie port USB klawiatury.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 806
- Rejestracja: 31 mar 2017, 23:04
- Lokalizacja: Kraków
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
dudziak4 pisze:Nie używaj LIYCY 4x0,75mm2 bo nie jest w ekranie a jak jest to napeno nie jest skręcany parami.
Przewód komputerowy to budżetówka w tym przypadku i nie polecałbym go. Istnieją porządne przewody przemysłowe służące do sterowania właśnie które są ekranowane i parami skręcane. Sam takowych używałem przy podłączaniu CSMIO/IP-A.
Np. ten:
https://www.tim.pl/przewod-unitronic-li ... 02-bebnowy
Żyły są w środku w ekranie i są parami skręcane. Przewód taki jest zdecydowanie lepszej jakości niż FTP.
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 99
- Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
- Lokalizacja: Myslowice
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
Oi dzieki.
A co z kablami zasilajacymi?
- Miedzy zasilaczem a steroenikiem: LIYCY 2x1,5mm2 ?
- Miedzy sterownikiem a silnikiem : LIYCY 3x1,5mm2 ?
- Miedzy Zasilaniem a CSMIO/IP-S LIYCY 2x1mm2 + 1zyla do Masy (GND) ?
Tak to male to komputer. Intel Nuc.
Hm... Cos mnie zastanawia. Jak zrobie tak jak na zdjeciu.
Nie bedzie falownik zakloca sterownikow?
A co z kablami zasilajacymi?
- Miedzy zasilaczem a steroenikiem: LIYCY 2x1,5mm2 ?
- Miedzy sterownikiem a silnikiem : LIYCY 3x1,5mm2 ?
- Miedzy Zasilaniem a CSMIO/IP-S LIYCY 2x1mm2 + 1zyla do Masy (GND) ?
Tak to male to komputer. Intel Nuc.
Hm... Cos mnie zastanawia. Jak zrobie tak jak na zdjeciu.
Nie bedzie falownik zakloca sterownikow?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 1563
- Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
- Lokalizacja: Poznań
Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych
O tym dopiero się przekonasz... Jak są wejścia różnicowe to raczej nie.
Na zasilanie CS-mio 0,5 a nawet mniej. Te wtyczki mają bardzo małe zaciski.
Jakby coś było nie tak to jak pisano dodajesz filtr na wejściu falownika. A najlepiej na wejściu i wyjściu.
Na zasilanie CS-mio 0,5 a nawet mniej. Te wtyczki mają bardzo małe zaciski.
Jakby coś było nie tak to jak pisano dodajesz filtr na wejściu falownika. A najlepiej na wejściu i wyjściu.