Strona 1 z 6
Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 16 lip 2018, 13:03
autor: badboy_89
Witam zakupiłem takie 4 zestawy silników krokowych hybryd wraz z sterownikami
https://pl.aliexpress.com/item/EU-ship- ... 5c0fWWjAbH
oraz sterownik do tego:
https://pl.aliexpress.com/item/5-Axis-2 ... 5c0fWWjAbH
Pytanie jaki jeden zasilacz do wszystkiego lub wiecej zasilaczy ale jakich ? chciałbym jak przyjda paczki posprawdzac wszystko czy dziala jak nalezy,
(jeżeli ma to znaczenie, do wszystkiego bedzie wrzeciono 220v 2,2kw plus falownik
(
https://pl.aliexpress.com/item/Square-2 ... 5c0fWWjAbH)
pozdrawiam,
PS wiem ze pewnie to glupie pytanie ale mam bardzo mała wiedze w zakresie elktroniki, a niechciałbym na wstepie coś spalić,
rame plotera juz sobie zrobiłem, mechanike ogarniam, głownie bede pracował w mdf, drewnie, sporadycznie cos liznąć w alu(jeżeli wszystko bedzie szło po myśli)
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 18 lip 2018, 21:56
autor: badboy_89
nie potrafie zeedytować posta,
czy takie 4 zasilacze beda ok ?
https://pl.aliexpress.com/item/500W-60V ... 3c00ze3JDP
czy jest jakas tansza alternatywa ?
Dodane 2 godziny 55 minuty 17 sekundy:
Po raz kolejny przepraszam admina ale niemam mozliwosci edycji postów ? (co robię nie tak ?)
znalazłem jeszcze takie cacko tylko ze wtedy jedno zasilanie do 4 sterowników
parametry:
ZASILACZ, PRZETWORNICA 230V/48B FIRMY ASCOM
Energy System.
230/48 V
1900 W
44 A max.
waga: 7 kg
wymiary: 37 x 26,5 x 13 cm
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 00:25
autor: hansu2
Witam. Zanim zamówisz falownik zwróć uwagę na tabliczkę znamionową falownika na przedostatnim zdjęciu tej oferty. Napięcie wejściowe ( zasilanie falownika ) to 3x220V 50/60Hz a w Polsce mamy 3x400V. Będziesz musiał użyć dodatkowego transformatora trójfazowego 3x400V / 3x220V. Poszukaj innego zestawu gdzie falownik będzie miał napięcie wejściowe ( Input ) 3x400V 50/60Hz.
Pozdrawiam.
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 08:23
autor: badboy_89
Dziekuje za uwage, wszystkie powyzsze rzeczy sa juz u mnnie, falownik tez, i jest 220v wejscie i 220 wyjscie +/-10% ktos pewnie zle zdjecie dorzucil, tylko te zasilacze mi spokoju nie daja bo niechce przeplacic a ten ostatni co podalem parametry jest do kupienia za okolo 230zl...
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 11:27
autor: adam Fx
ze specyfikacji wynika że zasilać można AC DC -
AC24 ~ 70 v lub DC30 ~ 100 v
Wnioskuje wiec że zamiast zasilacza wystarczy Samo trafo np. z Toroidy.pl co na wyjściu da max 70V AC
A ogólnie o doborze
https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/13 ... _Zasil.pdf
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 12:51
autor: hansu2
Witam. Zasilacz ASCOM o którym piszesz jest bardzo dobrym zasilaczem zaprojektowanym do wieloletniej nieprzerwanej bezawaryjnej pracy. Przy wyborze sposobu zasilania sterowników dla 4 osi musisz wziąć pod uwagę nie tylko aspekt ekonomiczny ale także eksploatacyjny a głównie chodzi mi o zabezpieczenie sterowników. Zasilacz ASCOM zabezpieczenia prądowe ( przed przeciążeniem ) ma ustawione bardzo wysoko ( trochę powyżej 44A ). Przy zasilaniu wszystkich sterowników z jednego zasilacza i wystąpieniu awarii ( przeciążenie , zwarcie ) w którejkolwiek gałęzi nie spowoduje wyłączenia zasilacza co tylko pogłębi skutki awarii. Każdy obwód zasilania sterowników powinien mieć osobne zabezpieczenie prądowe jak i napięciowe co komplikuje układ i podnosi koszty zasilania. Zastosowanie czterech osobnych zasilaczy zabezpiecza sterowniki w każdej gałęzi. Wybór należy do Ciebie.
Do zasilania Twojego układu sterowania będziesz potrzebował jeszcze jednego napięcia ( zasilanie NVUM ) . Może to być np. zasilacz 24V= i prądzie wyjściowym 1-2A.
Pracę związane z uruchomieniem sterowania wykonaj poza skrzynką sterowniczą ( najlepiej na stole ) i dla układu jednego sterownika i jednego silnika co pozwoli na uniknięcie błędów w podłączeniu wszystkich elementów układu sterowania ( mam na myśli plątaninę kabli i przewodów).
Pozdrawiam
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 13:30
autor: badboy_89
Witam mozsz kolego wskazac ktory z tej strony wybrac ? Przegladam i znajduje toroidalny co daje max 50V ale nie widze info ile amper ? Niestety te wszystkie symbole mi sie mieszaja,
Jeszcze co do powyzszego postu, gdybym dal ten jeden mocny zasilacz a zabezpieczenia dal pomiedzy kazdym sterownikiem a zasilaczem to zabezpieczy mnie to ?
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 14:06
autor: hansu2
Witam. Pisząc o zabezpieczeniu sterowników miałem na myśli zabezpieczenie prądowe jak i napięciowe ( przede wzrostem napięcia na wejściu sterownika ). Jeśli myślisz o wstawieniu popularnych wyłączników "nad prądowych" to nie będzie to pełne zabezpieczenie ( jeśli tylko te to musiały by być z serii " szybkich a nie zwłocznych)
Pozdrawiam.
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 17:20
autor: badboy_89
Ok, znalazłem na tym sklepie takie coś
TTS0500 - Transformator TS500VA/230 - napięcie od 55 do 100 V
napiecie wyjsciowe idzie wybrac 1x70v lub 2x70v,
czyli jak kupie 2x70v to znaczy ze da rade to obsluzyc 2 sterowniki ?
na ich stronie pisze tez musi byc soft start? jeden soft start na jeden toroid ? czy moze byc jeden na 2 toroidy ?
oraz nigdzie nie pisza ile amper te toridy maja....
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
: 19 lip 2018, 18:34
autor: hansu2
Witam ponownie.
badboy_89 pisze:czyli jak kupie 2x70v to znaczy ze da rade to obsluzyc 2 sterowniki ?
Niestety tak nie da rady ponieważ prąd jaki możemy uzyskać na każdym z uzwojeń wtórnych jest o połowę mniejszy i wynosi 3,57A a to za mało aby w pełni obsłużyć 1 sterownik.
- KK500.pdf
- karta katalogowa trafa
- (241.07 KiB) Pobrany 180 razy
Do wyboru odpowiedniego trafa musisz zastosować się do zaleceń które są w linku podanym przez Adama pamiętając że Ty musisz obsłużyć 4 sterowniki .
Pozdrawiam.