Połączenie komparatorów w mostkach.

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

Autor tematu
cncolo2
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 63
Rejestracja: 26 lip 2004, 14:04
Lokalizacja: Opole

Połączenie komparatorów w mostkach.

#1

Post napisał: cncolo2 » 31 sty 2008, 21:15

Witam.

W sterowniku z dwoma mostkami LMD18245 mam zamiar połączyć ze sobą wejścia CS OUT komparatorów( w celu ograniaczania prądu w obydwu mostakch np przy pomocy jednego potencjometru).Czy takie połaczenie grozi jakimiś nieprzewidzianymi skutkami?
Załączniki
CS2.jpg
CS2.jpg (32.55 KiB) Przejrzano 404 razy



Tagi:


Adalber
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 694
Rejestracja: 10 lip 2005, 15:13
Lokalizacja: Polska

#2

Post napisał: Adalber » 31 sty 2008, 22:32

Jak połączysz wejścia CS obydwa komparatory będą włączać się jednocześnie i w efekcie silnik nie będzie kręcił . Jak chcesz sterować prąd jednym potencjometrem to podłącz go między +5v i masę a ślizgacz na wejście DAC REF obydwu układów.


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#3

Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 22:39

CS OUT to wyjście. Nie wiemy czy jest typu OC (OD), w związku z czym nie można przewidzieć czy nie uszkodzisz w ten sposób układów. Możesz natomiast zewrzeć wejścia DAC REF i tam skutecznie regulować prąd fazowy, o czym napisał kolega Adalber.