zasilanie
mam silniki krokowe 3 sztuki na prąd 2A i uzyje sterownika l297 l298n i chce sie zapytac jaki prad powinienem liczyc pobierany przez trafo zasilajace czy powinienem liczyc pobór 2A przez 1 silnik czy 4A (bo 2 cewki pobieraja jednoczesnie prad przy polkrokowym sterowaniu). a i jak moglby ktos napisac jaki bedzie mi potrzebny duzy kondensator filtrujacy
Tagi:
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 29
- Rejestracja: 22 lut 2005, 14:08
- Lokalizacja: Cz?stochowa
Liczy sie suma prądów zasilających. Natomiast wydajność zasilacza musi być większa niż zapotrzebowanie prądowe sterownika.
Podaje Ci dane zasilaczy dla typowych napięć wtórnych transformatorów:
24 V - transformator 150 VA - będizesz miał do dyspozycji napiecie do zasilania L 298 około 32 V. Wydajność prądowa zasilacza ponad 5 A.
30 V - transformator 200 VA - będziesz miał do dyspozycji napięcie zasilające ok. 42 V. Wydajność pradowa ponad 6 A. Taki zasilacz jest wskazany, jeżeli chcesz robić sterownik z forsowaniem silników.
Kondensator fltrujący minimum 4700 µF, ale zalecam 10 000 µF.
abel
Podaje Ci dane zasilaczy dla typowych napięć wtórnych transformatorów:
24 V - transformator 150 VA - będizesz miał do dyspozycji napiecie do zasilania L 298 około 32 V. Wydajność prądowa zasilacza ponad 5 A.
30 V - transformator 200 VA - będziesz miał do dyspozycji napięcie zasilające ok. 42 V. Wydajność pradowa ponad 6 A. Taki zasilacz jest wskazany, jeżeli chcesz robić sterownik z forsowaniem silników.
Kondensator fltrujący minimum 4700 µF, ale zalecam 10 000 µF.
abel
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 441
- Rejestracja: 31 maja 2004, 07:01
- Lokalizacja: Białystok
- Kontakt:
W tym pdf'ie http://www.geckodrive.com/ycom/document ... pplies.pdf znajduje się opis doboru parametrów zasilania do posiadanych silników.
Wzór na kondensator (mikrofarady)
C[uF] = I * 80000 / U
I prąd w Amperach
U napięcie w Voltach
Wzór na kondensator (mikrofarady)
C[uF] = I * 80000 / U
I prąd w Amperach
U napięcie w Voltach
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 441
- Rejestracja: 31 maja 2004, 07:01
- Lokalizacja: Białystok
- Kontakt:
A czytałeś pdf'a?
Układy L297/L298 pracują 'impulsowo' - chooper. Możesz przyjąć dla bezpieczeństwa 3x2A i dodatkowo 2A czyli razem 8A, może kiedys będziesz chciał zmienic sterowanie.The drive will always draw less than 2/3 of the motor’s rated
current when it is parallel (or half-winding) connected and 1/3 of the motor’s rated current when it is series (or full-winding) connected. That is to say, a 6 Amp / phase motor will require a 4 Amp rated supply when parallel connected and a 2 Amp rated supply when series connected. If multiple motors and drives are used, add the current requirements of each to arrive at the total power supply current rating.