3 sterowniki ssk-b01 - wszystkie chodzą, jeden się grzeje.

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

Autor tematu
Mrozik
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 9
Posty: 748
Rejestracja: 19 maja 2007, 20:33
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

3 sterowniki ssk-b01 - wszystkie chodzą, jeden się grzeje.

#1

Post napisał: Mrozik » 23 cze 2009, 18:31

Jestem w trakcie uruchamiania maszynki, po podłączeniu sterowników wszystko działa tylko jeden z nich niemiłosiernie się grzeje. Pozostałe mają po 25stopni a jeden koło 45.
Prąd silników ustawiony na oko (1/4 skali potencjometru). Sterownik grzeje się tak już około 2 minuty pracy - ręcznego jeżdżenia maszynką, wszystkie osie równomiernie używane. Diody sprawdziłem - wlutowane są dobrze. Co może być przyczyną takiego grzania się?

Ponadto mam drugi problem, jak dołącze do zasilacza MZ01 płytę ssk-mb oraz 2 wentylatory 12v 0,25A i 0.11A to po krótkim czasie następuje jakby spadek napięcia i sterowniki wariują. Stabilizator l7812 na zasilaczu robi się mocno gorący, po odłączeniu wentylatorów problem ustaje. L7812 do 1A wytrzymuje - czy możliwe żeby płyta i sterowniki ciągnęły tyle prądu że w połączeniu z wentylatorami przekracza on 1A?
Może obie sprawy jakoś się łączą?

Nie znam się kompletnie na elektronice, dlatego postarałem się wyjaśnić to łopatologicznie.
Wie ktoś o co może chodzić?



Tagi:

Awatar użytkownika

wood carver
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1243
Rejestracja: 28 lip 2006, 19:14
Lokalizacja: okolice Krakowa
Kontakt:

#2

Post napisał: wood carver » 23 cze 2009, 20:08

a jaka jest wydajnosc pradowa zasilacz 12V ?
to ze podkówki są tak samo ustawione to nie znaczy ze prad plynie taki sam....
czy uzywasz tych samych silników( parametry) ?
najlepiej w obwód wpiąc amperowmierz i sprawdzic jaki tam prad plynie tak naprawde...( za zailaniu poszczególnych sterowników- wtedy dostroic na potencjometrze dostrojczym.


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#3

Post napisał: Leoo » 23 cze 2009, 21:05

Nie należy zasilać wentylatorów i płyty głównej z jednego stabilizatora. Za 2PLN kupi Kolega drugi 7812, z którego zasili wiatraki i będzie dobrze.
W kwestii grzania sterowników proponuję podmienić silniki, co wykaże przyczynę. Ewentualne sprawdzenie prądu fazowego polega na zmierzeniu napięcia stałego między masą a suwakiem potencjometru, zgodnie ze wzorem If=U/0,5.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 743
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#4

Post napisał: krzysiekgrab » 23 cze 2009, 21:05

Zasilacz ma łączną wydajność 1A, ale dla dwóch stabilizatorów 5 i 12 V(o ile dobrze pamiętam transformator jest 10VA). Zgodnie z opisem ze strony

# Napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego - 5V 0,3A i 12V 0,3A
# Maksymalny prąd zasilacza stabilizowanego - 1A

http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm


Sama płyta nic nie bierze, natomiast 2 przekaźniki biorą 0.2A. Do płyty podpinasz również logikę sterowników.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja


Autor tematu
Mrozik
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 9
Posty: 748
Rejestracja: 19 maja 2007, 20:33
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#5

Post napisał: Mrozik » 24 cze 2009, 03:41

Silniki mam te same, zasilacz mam na jednym transformatorze 150W.
Leoo - jeśli chcę uzyskać prąd silnika 1,41A to na 15 nóżce l297 mam sobie ustawić 1.41*0,5=0.7V? Niestety mój miernik coś ma problem z pomiarem prądu dlatego nie mogę ustawić tego tak ja w instrukcji pisze.
Dość upierdliwe piszczenie silników jest normalką?


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#6

Post napisał: Leoo » 24 cze 2009, 07:52

Mrozik pisze:Leoo - jeśli chcę uzyskać prąd silnika 1,41A to na 15 nóżce l297 mam sobie ustawić 1.41*0,5=0.7V?
Zgadza się.
Do dźwięków silników trzeba się przyzwyczaić.
Można nawet "pisać" muzykę na CNC:


Autor tematu
Mrozik
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 9
Posty: 748
Rejestracja: 19 maja 2007, 20:33
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#7

Post napisał: Mrozik » 24 cze 2009, 21:00

Pojawił się następny problem - wybuchł mi kondensator w zasilaczu odpowiedzialny za 12v kondensator C1 w mz-01. Wlutowałem nowy i... też wybuchł - co może być przyczyną?

[ Dodano: 2009-06-24, 21:14 ]
Dodatkowa wskazówka - po tym wybuchu zauważyłem że się przepaliła scieżka masy na płytce głównej. Uprzedzając pytanie - kondensatory wlutowałem dobrze. Ponadto chyba mi padł port lpt po tym drugim wybuchu - mam dość elektroniki na najbliższy miesiąc.


micro
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 473
Rejestracja: 20 lut 2005, 12:32
Lokalizacja: Poznań

#8

Post napisał: micro » 24 cze 2009, 22:57

Jeśli był dobrze wlutowany to:
1- może na zbyt niskie napięcie
2- uszkodzony mostek.


Autor tematu
Mrozik
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 9
Posty: 748
Rejestracja: 19 maja 2007, 20:33
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#9

Post napisał: Mrozik » 25 cze 2009, 00:40

Na 25v był, przed wybuchem chodził kilka minut - jutro zakupię mostek nowy i kondensator. Jakieś inne pomysły?


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#10

Post napisał: Leoo » 25 cze 2009, 08:02

Jakie jest napięcie transformatora?

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektronika CNC”