Strona 1 z 1

Podlaczyc wszystkie krancówki w serie w Mach3

: 27 cze 2009, 09:47
autor: kak
Witam

Czy zna ktos jakikolwiek powód, zeby nie podlaczac wszystkich ( 6 ) krancówek razem z awaryjnym zatrzymaniem seryjnie i podlaczyc do jednego wejscia w sterowniku?
Oczywiscie wszystko "normalnie zamkniete".


Bardzo bym prosil o jakakolwiek odpowiedz, bo bardzo mam ochote tak wlasnie zrobic.

Adam

: 27 cze 2009, 10:16
autor: SQ3VAZ
Przeciwskazań powodujących poważne zagrożenia - brak. Zajrzyj do:
https://www.cnc.info.pl/topics45/kranco ... owe++mach2
Powodzenia.

: 27 cze 2009, 11:10
autor: kak
Dzieki

Tak myslalem. Mach zna kolejnosc jazdy Home i jak trafi na jakakolwiek krancówke, rozwiera ja, zjezdza z niej co spowrotem zamyka obwód i traktuje to jako Zero, poczym "Home`uje" nastepne oski.


Jedyny minus to to ze waszystkie lampki sie beda zapalaly jak trafi w jedna krancówke, ale to nie jest i tak zbyt uzyteczne, bo i tak po kilka lampek sie swieci i trzeba "szukac".
Nie znam nikogo zeby podlaczyl kazda krancówke osobno do wejsc sterownika. Przy jednym LPT to chyba nawet nie ma na to miejsca.
Adam

: 27 cze 2009, 15:04
autor: SQ3VAZ
Zależy od sterownika. Zawsze można "limit+" i "limit-" każdej osi podłączyć pod jeden pin. W ten sposób masz wykorzystane tylko 3 piny i przy okazji sygnalizację z każdej osi. Razem z krańcówkami HOME to tylko 6 pinów. Zajrzyj jeszcze na:
https://www.cnc.info.pl/topics45/wylacz ... vt2454.htm
Było trochę dyskusji na podobne tematy. Pozdrawiam.