Precyzyjne bazowanie maszyn
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Precyzyjne bazowanie maszyn
Zwykle okazuje się, że najazd na punkt zerowy maszyny, z mechanicznymi krańcówkami HOME, jest mało dokładny. Po awaryjnym wyłączeniu przeważnie nie można kontynuować pracy, trzeba zacząć ją na nowo. Niewielka modyfikacja mechaniczna maszyny krokowej i dobudowanie prostego układu elektronicznego wybitnie podniesie jej walor użytkowy. Oczywiście układ można zastosować dla maszyn na serwach, których enkodery zwykle posiadają wyjście INDEX i nie wymagają przeróbek mechanicznych. Jeśli będzie zainteresowanie tematem zaprojektuję odpowiednie PCB.
Bazo1.pdf zawiera przykładową aplikację dla silnika krokowego z transmisją różnicową precyzyjnego sygnału HOME. PCB niebawem.
Bazo1.pdf zawiera przykładową aplikację dla silnika krokowego z transmisją różnicową precyzyjnego sygnału HOME. PCB niebawem.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2008, 23:42 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tagi:
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 183
- Rejestracja: 26 mar 2006, 23:23
- Lokalizacja: jaworzno
Może troszeczke inaczej. Czy jest możliwe aby zamiast krańcówek "home" wyznaczyć stały punkt współrzędnych XYZ (na podstawie zliczonych kroków od krańcówek "min") i aby te parametry służyly programowi jako punkt maszyny?
np. silniki zajechały kolejmno XYZ do min (zerowanie) i odjeżdżają określoną liczbę kroków i to jest "home"
sorry
nie obejrzałem pdf'a
np. silniki zajechały kolejmno XYZ do min (zerowanie) i odjeżdżają określoną liczbę kroków i to jest "home"
sorry
nie obejrzałem pdf'a
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
Jasne że jestLeoo pisze:Jeśli będzie zainteresowanie tematem zaprojektuję odpowiednie PCB.
Postulaty do płytyki:
1 w PDF'ie
2 oprócz strobowania sygnału index jeszcze obsługa kanałów enkodera z A+B+ Index na A-A+B-B+Index-Index - np na LM339+LM393 z 7805 na pokładzie na potrzeby enkodera- to co wszędzie postuluje kol. Olo ( pewna uniwersalność przydatna dla UHU'owców.)
( 74S240 szybciej się zatykał - LM'y przepuściły większą czestotliwość)
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Zbocze sygnału INDEX jest tak samo doskonałe jak sygnału A czy B. Zastosowanie strobowania z A lub B, których jest znacznie więcej, spowoduje utratę dokładności. Jeśli chodzi o transmisję różnicową INDEX dla UHU jako opcję można zrobić ale nie wszyscy ją stosują. Oczywiście kompeksowe połączenie enkodera i UHU sygnałami różnicowymi jest wskazane i są do tego dedykowane układy.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
Niewyraźnie napisałem... Strobowanie Indexu jak na PDF'e ale do przesyłania trzech sygnałów A+B+INDEX zastosować na tej samej płytce LM'y (lub coś innego, lepszego) do lini sześciodrutowej +2 zasilanie eliminując podatność na zakłócenia. A 7805 bo całość zasilana z 24V więc czesto na potrzeby enkodera który jest tuż przy płytce. Oczywiście po drugiej stronie kabla drugi adapter dla UHU - niestety- i aby oddać Idex do Macha.
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 211
- Rejestracja: 18 wrz 2007, 12:02
- Lokalizacja: Trzebinia, Limanowa
- Kontakt:
Re: Precyzyjne bazowanie maszyn
Zainteresowanie oczywiście jest.Leoo pisze:...Jeśli będzie zainteresowanie tematem zaprojektuję odpowiednie PCB.
Do dobrych i przydatnych "ułatwiaczy" nie trzeba nikogo przekonywać.
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 27
- Rejestracja: 14 lut 2005, 10:08
- Lokalizacja: Warszawa
Witam grypowiczów.
Pomysł jest fajny i przydatny jest tylko ALE.
Mechaniczne krańcówkami HOME i tego typu mają niestabilność stykową. zmieniającą się wraz temperaturą i czasem użytkowania. Poza tym powtarzalność stykowa jest na poziomie 30-60%.
Nie ma nigdy pewności iż styk nastąpi dokładnie w tym samym miejscu suportu. Dryf ten wynosi nawet 0.4mm
Jeżeli komuś taka dokładność pozycjonowania wystarczy to Ok.
Pozdrawiam
Marek
Pomysł jest fajny i przydatny jest tylko ALE.
Mechaniczne krańcówkami HOME i tego typu mają niestabilność stykową. zmieniającą się wraz temperaturą i czasem użytkowania. Poza tym powtarzalność stykowa jest na poziomie 30-60%.
Nie ma nigdy pewności iż styk nastąpi dokładnie w tym samym miejscu suportu. Dryf ten wynosi nawet 0.4mm
Jeżeli komuś taka dokładność pozycjonowania wystarczy to Ok.
Pozdrawiam
Marek