Wymieniłem oba stabilizatory i włączyłem sterownik bez scalaków toshiby. O dziwo wreszcie zapaliły się obie diody zasilania włącznie z tą 5V, która do tej pory palić się nie chciała. Szybki test napięć na 8 i 20 pinie scalaków. Wartości prawidłowe ok. 24V i 5V. Była nadzieja, że sterownik ruszy ze scalakami.
Wlutowałem scalaki, zmontowałem sprzęt, skonfigurowałem mach, włączyłem zasilacz do sieci i ... lipa, już wiedziałem, że nowe toshiby znowu wyzionęły ducha. Znowu pali się tylko jedna dioda przy stabilizatorze 5V i efekt jest zupełnie taki sam jak wcześniej.
Reasumując. Nie polecam nikomu kupna niebieskiego sterownika od chińczyka. Pali scalaki z niewiadomego powodu. Szkoda kasy.
Zastanawiam się co dalej i nie mam za wiele możliwości. Wybór padnie chyba na te pojedyncze sterowniki TB6600 z napisem thayou. Przynajmniej ktoś je już przetestował.
Wlutowałem scalaki, zmontowałem sprzęt, skonfigurowałem mach, włączyłem zasilacz do sieci i ... lipa, już wiedziałem, że nowe toshiby znowu wyzionęły ducha. Znowu pali się tylko jedna dioda przy stabilizatorze 5V i efekt jest zupełnie taki sam jak wcześniej.
Reasumując. Nie polecam nikomu kupna niebieskiego sterownika od chińczyka. Pali scalaki z niewiadomego powodu. Szkoda kasy.
Zastanawiam się co dalej i nie mam za wiele możliwości. Wybór padnie chyba na te pojedyncze sterowniki TB6600 z napisem thayou. Przynajmniej ktoś je już przetestował.
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 24
- Posty: 1395
- Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
- Lokalizacja: Białystok
Radziliśmy ci wcześniej nie naprawiać nawet tego, bo jest duże prawdopodobieństwo, że i tak jak nie prędzej to później sterownik padnie.
Ja ze swej strony polecam ci sterownik od zelrp. Mam go już ponad tydzień i jestem kolejnym z wielu, którzy się pozytywnie o nim wypowiadają.
Ja ze swej strony polecam ci sterownik od zelrp. Mam go już ponad tydzień i jestem kolejnym z wielu, którzy się pozytywnie o nim wypowiadają.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 30
- Posty: 39
- Rejestracja: 21 sie 2013, 20:24
- Lokalizacja: Białystok
No trudno, scalaki z chin nie były takie drogie.
Sterownik ZELRPA kosztuje 385 zł? Na dodatek mówiliście, że pójdzie z moim zasilaczem impulsowym 24V 6,5A. Może się skuszę na to. Ma ktoś namiary na tego elektronika? Chcę go popytać a ten link do allegro wcześniej zamieszczony w temacie już nie działa.
Sterownik ZELRPA kosztuje 385 zł? Na dodatek mówiliście, że pójdzie z moim zasilaczem impulsowym 24V 6,5A. Może się skuszę na to. Ma ktoś namiary na tego elektronika? Chcę go popytać a ten link do allegro wcześniej zamieszczony w temacie już nie działa.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 24
- Posty: 1395
- Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
- Lokalizacja: Białystok
http://allegro.pl/show_user.php?search= ... scope=userMROX pisze:Ma ktoś namiary na tego elektronika?
Akurat ma w ofercie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 30
- Posty: 39
- Rejestracja: 21 sie 2013, 20:24
- Lokalizacja: Białystok
Sobie przekalkulowałem, że za TB6600 kupując w Polsce zapłacę 250zł z przesyłką i 50 za płytkę główną od chinola. To 300 zł. Skoro to jest taki dobry sterownik to dorzucę te 100zł i kupię coś na MOSFETach a nie na pseudo-scalakach z chin.
Problem tkwi w tym, że nie chcę kupować toroida bo to kolejne 100 zł. Wysłałem mu pytanie czy mój zasilacz impulsowy 24V 6,5A podejdzie do tego sterownika i narazie nie odpisał.
Problem tkwi w tym, że nie chcę kupować toroida bo to kolejne 100 zł. Wysłałem mu pytanie czy mój zasilacz impulsowy 24V 6,5A podejdzie do tego sterownika i narazie nie odpisał.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 24
- Posty: 1395
- Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
- Lokalizacja: Białystok
To ja ci odpiszę. Podejdzie.MROX pisze:Wysłałem mu pytanie czy mój zasilacz impulsowy 24V 6,5A podejdzie do tego sterownika i narazie nie odpisał.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 30
- Posty: 39
- Rejestracja: 21 sie 2013, 20:24
- Lokalizacja: Białystok
No to jak podejdzie mi ten zasilacz to się zdecyduje na ZELRPa. Niestety jest problem bo dzisiaj nie mogę go kupić. Dopiero w czwartek-piątek będę wiedział czy uda mi się skołować taką kasę na koncie. Do końca tygodnia nie mogę kupować bo jak nie będzie kasy to będzie problem. Sam nie wiem co robić. On w razie czego miałby na przyszły tydzień taki sterowniczek? Orientujecie się może jak często to składa?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 24
- Posty: 1395
- Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
- Lokalizacja: Białystok
Co jakiś czas kilka wystawia. Ja czekałem około tygodnia. Napisz do niego co i jak i zobaczysz co ci odpisze. Bardzo dobry jest z nim kontakt, odpisuje głównie wieczorem.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm