kondensator
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 7737
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
witam !! właściei mogę napisac to co napisałem w poprzednim poście . kondensator zostaje doładowany podczas następnego półokresu sieci do wartości jak wiadomo ! . zrób sobie po prostu próbę tego rodzaju - do zasilacza podłącz obciążenie ( np. żarówki samochodowe ) i pomierz napięcie . jeżeli kondensator będzie miał odpowiednią pojemność do pobieranego prądu to spadek będzie niewielki , jeżeli zbyt małą - to większy ( oczywiście przy odpowiednio wydajnym trafo ) . im większa pojemność tym stabilniej - ale większe są impulsy ładowania . tak w sumie to o jaki pobór prądu Ci chodzi ? . daj 25000 µF ( lub więcej )i będzie ok . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Napięcie na kondensatorze osiąga amplitudę w szczycie przebiegu (górna część połowy sunusoidy) z prostownika. Mam na myśli sytuację kiedy zasilacz był uprzednio włączony i kondensator został wpełni naładowany. Tylko w tym czasie kondensator jest doładowywany. W każdym innym momencie prąd z transformatora nie płynie, gdyż napięcie przed mostkiem jest niższe niż za mostkiem - na kondensatorze. Kiedy zasilacz nie jest obciążony napięcie tętnień jest niewielkie, jego wartość skuteczną można mierzyć woltomierzem na zakresie AC (powinna wynieść najwyżej kilkaset mV). Sytuacja się zmienia kiedy włączymy silniki - obciążymy zasilacz. Dla eksperymetu teoretycznego powiedzmy, że zasilacz nie posiada kondensatorów filtrujących i brakuje ich w sterownikach. Łatwo zauważyć, że co 10ms (100Hz) napięcie zasilania wyniesie 0V a przez kilka ms jest za małe by sterownik mógł uruchomić silnik. Napięcie tętnień będzie bliskie napięciu zasilania. Praca maszyny w takich okolicznościach jest niemożliwa, mimo że zasilacz posiada odpowiednią moc i napięcie. Teoretycznie najlepsza stytuacja wystąpi kiedy zastosujemy kondensator o nieskończenie dużej pojemności. W takich okolicznościach możliwe byłoby osiągnięcie napięcia tętnień wynoszącego 0V. Jednak z wielu powodów nie jest to możliwe.
Silk wykazuje największe zapotrzebowanie na energię podczas dużych prędkości obrotowych. Przyjmijmy, że wystąpi to przy częstotliwości taktowania (STEP) równej 10kHz (okres 100us). Jeśli zastosowany kondensator w zasilaczu będzie zbyt mały, napięcie tętnień wyniesie kilka V, i silnik będzie miał tendencję do gubienia kroku (zatrzymania się), gdyż energia z kondensatora będzie zbyt szybko wypływała przed kolejnym doładowaniem z mostka. W ostatnim momencie doładowania kondensatora, napięcie sięgnie amplitudy tj. 141% wartości napięcia AC (minus spadek na mostku). Silnik w tym czasie będzie w stanie wykonać ok. 30 kroków. Następne 70 będzie wykonywał przy spadającym napięciu - pobieranym wyłącznie z kondensatora filtrującego.
W czasie dynamicznej pracy silnikami pojawia się energia w postaci Siły Elektromotorycznej Samoindukcji, często zwanej BEMF. Jest to zjawisko odzyskiwania energii z silników - powrotu do kondensatora filtrującego od strony sterownika. Czasami wzrost napięcia może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.
Receptą na wszystkie dolegliwości jest zwiększanie pojemności kondensatora filtrującego, w granicach rozsądku. Jednym słowem zrób tak, jak radzi kolega pokury.
Silk wykazuje największe zapotrzebowanie na energię podczas dużych prędkości obrotowych. Przyjmijmy, że wystąpi to przy częstotliwości taktowania (STEP) równej 10kHz (okres 100us). Jeśli zastosowany kondensator w zasilaczu będzie zbyt mały, napięcie tętnień wyniesie kilka V, i silnik będzie miał tendencję do gubienia kroku (zatrzymania się), gdyż energia z kondensatora będzie zbyt szybko wypływała przed kolejnym doładowaniem z mostka. W ostatnim momencie doładowania kondensatora, napięcie sięgnie amplitudy tj. 141% wartości napięcia AC (minus spadek na mostku). Silnik w tym czasie będzie w stanie wykonać ok. 30 kroków. Następne 70 będzie wykonywał przy spadającym napięciu - pobieranym wyłącznie z kondensatora filtrującego.
W czasie dynamicznej pracy silnikami pojawia się energia w postaci Siły Elektromotorycznej Samoindukcji, często zwanej BEMF. Jest to zjawisko odzyskiwania energii z silników - powrotu do kondensatora filtrującego od strony sterownika. Czasami wzrost napięcia może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.
Receptą na wszystkie dolegliwości jest zwiększanie pojemności kondensatora filtrującego, w granicach rozsądku. Jednym słowem zrób tak, jak radzi kolega pokury.
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 275
- Rejestracja: 11 mar 2006, 06:08
- Lokalizacja: Rzeszów
- Kontakt:
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Jeden duży kondensator jest gorszy od kilku mniejszych gdyż ma dużą indukcyjność wewnętrzną. Przy zakupie nie należy kierować się wyłącznie pojemnością i napięciem kondensatora. Musimy mieć 100% pewność, że nadaje się on do pracy impulsowej tzn. ma niską oporność wewnętrzną. Zwykle takie kondensatory mają w opisie podaną temperaturę pracy 105 lub lepiej 114°C.
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 275
- Rejestracja: 11 mar 2006, 06:08
- Lokalizacja: Rzeszów
- Kontakt:
Ostatnio używałem dwóch takich połączonych równolegle do zasilania impulsowego cewki (lampa plazmowa) i muszę powiedzieć że świetnie się spisały i w ogule się nie grzał.
Próbowałem też impulsowo zasilać silnik i przy 21V nic mu się nie działo a na oscyloskopie tętnienia były niezauważalne.
Pozdrawiam
Próbowałem też impulsowo zasilać silnik i przy 21V nic mu się nie działo a na oscyloskopie tętnienia były niezauważalne.
Pozdrawiam
- Załączniki
-
- DSC01154.jpg (132.04 KiB) Przejrzano 342 razy
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl