Optimum BF20L-3xWhale2-Kto pomoże?
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 13
- Posty: 152
- Rejestracja: 26 mar 2005, 16:25
- Lokalizacja: Starachowice
Ok ale dopiero wieczorem bede mogl to zrobic.
[ Dodano: 2008-01-07, 21:05 ]
Prosze zdjecia, (jakosc mizerna bo robione telefonem)




Odlaczylem dzisiaj pasek od silnika i jest to samo (zero obciazenia wiec to nie zasilacz).
Skretka ekranowana bedzie jutro w sklepie wiec pojade troche kupic i zmienie kable.
Co do ekranow to gdzie mam podlaczyc ekrany kabli zasilajacych sterowniki/silniki?
[ Dodano: 2008-01-07, 21:05 ]
Prosze zdjecia, (jakosc mizerna bo robione telefonem)




Odlaczylem dzisiaj pasek od silnika i jest to samo (zero obciazenia wiec to nie zasilacz).
Skretka ekranowana bedzie jutro w sklepie wiec pojade troche kupic i zmienie kable.
Co do ekranow to gdzie mam podlaczyc ekrany kabli zasilajacych sterowniki/silniki?
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 13
- Posty: 152
- Rejestracja: 26 mar 2005, 16:25
- Lokalizacja: Starachowice
Kondensatory sa nowe z TME.Czy to wina aparatu, czy elektrolity mają 100lat?
Jest ok. 34-35V z tego co pamietam i nie zmienia sie znacznie przy obciazeniu.Kolega sprawdzi jakie jest napięcie na kondensatorach
Niestety nie mierzylem.Jaka wartość temperatury jest na elektrolitach?
A moze kolega roziwnac ta mysl? Moze trafilem w sklepie na jakies starocie?Stawiam na wyschnięte kondensatory.
Tak tez zrobilem. Skrzynka rozebrana do zera i bedzie budowana od poczatku (nowe kable do silnikow, enkoderow, nowa metalowa(!) skrzynka, etc.)ja bym rozłączył wszystko i podłaczył od nowa, zachowując jakiś porządek
Poza tym producent sterownikow ma pomysl ze moze to byc wina oscylatorow kwarcowych i zakłocen w nich. Poradzil zebym wlutowal rownolegle do oscylatora rezystor 33kOhm. Tak tez zrobie ale to juz w nowej skrzynce.
pozdrawiam
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Czyli jednak wina aparatu (komórki), skoro elektrolity są nowe. Na ich obudowie powinna znaleźć się dopuszczalna temperatura pracy, zwykle jest to 85°C, najlepiej jeśli będzie to wartość 105°C.
Objawy ewidentnie wskazują na problem z zasilaniem. Kolega sprawdzi jeszcze szynę +5V (VCC) wewnątrz sterowników.
Skoro producent radzi "zgasić" rezonator opornością, to będzie znaczyło, że sprzedaje nietestowany wyrób.
Odnośnie ponownego kablowania.
Elektrolity muszą być zmontowane blisko siebie. Dodatkowo radzę dolutować do nich kondensator foliowy 1uF/100V. Sterowniki w jednym rzędzie, tak by wszystkie kable zasilające i do silników znalazły się po jednej ich stronie, natomiast sterujące po drugiej.
Jeśli Kolega posiada oscyloskop, to należy skontrolować stan sygnałów z enkoderów, jeśli nie mamy transmisji różnicowej, zakłócenia od komutatora mogą się nakładać, przy błędach w ekranowaniu.
Zanim Kolega wlutuje opornik do rezonatora, wcześniej radzę upewnić się, czy jego metalowa obudowa przylutowana jest do GND. Brak kontaktu z masą może przyczynić się do zaburzeń oscylacji w pewnych warunkach.
Objawy ewidentnie wskazują na problem z zasilaniem. Kolega sprawdzi jeszcze szynę +5V (VCC) wewnątrz sterowników.
Skoro producent radzi "zgasić" rezonator opornością, to będzie znaczyło, że sprzedaje nietestowany wyrób.
Odnośnie ponownego kablowania.
Elektrolity muszą być zmontowane blisko siebie. Dodatkowo radzę dolutować do nich kondensator foliowy 1uF/100V. Sterowniki w jednym rzędzie, tak by wszystkie kable zasilające i do silników znalazły się po jednej ich stronie, natomiast sterujące po drugiej.
Jeśli Kolega posiada oscyloskop, to należy skontrolować stan sygnałów z enkoderów, jeśli nie mamy transmisji różnicowej, zakłócenia od komutatora mogą się nakładać, przy błędach w ekranowaniu.
Zanim Kolega wlutuje opornik do rezonatora, wcześniej radzę upewnić się, czy jego metalowa obudowa przylutowana jest do GND. Brak kontaktu z masą może przyczynić się do zaburzeń oscylacji w pewnych warunkach.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 13
- Posty: 152
- Rejestracja: 26 mar 2005, 16:25
- Lokalizacja: Starachowice
Witam,
Zlozylem na biurku zestaw z jednego kontrolera i dziala. Tzn nie zawiesza sie.
Wszystkie kable w ekranie, ekrany zwarte razem na kontrolerze i uziemione. Kondensatory mozliwie najblizej siebie.
Zamowilem dzisiaj nowa skrzynke wiec postaram sie zlozyc to w tym tygodniu i opisac rezultaty w osobnym watku.
PS. Rezystora na kwarc nie lutowalem.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie oraz pomoc, a w szczegolnosci Koledze Leoo (naturalnie wciskam pomogl)
[ Dodano: 2008-01-28, 11:25 ]
Witam,
Niestety problem powrocil. Po wlozeniu do skrzynki i okablowaniu na nowo jest to samo - zawieszanie.
Przenioslem trafo poza skrzynke i tez jest to samo.
Jest jakis sposob zeby ograniczyc zaklocenia z komutatora.
PS. Obudowa kwarca nie miala kontaktu z GND wiec przylutowalem. bez skutku.
Sprawdzalem tez z rezystorem 33k na kwarcu i tez nic.
Wydaje mi sie ze to ma zwiazek z zakloceniami od silnika. Mierzylem tez sygnal enkodera oscyloskopem. Prawde mowiac to daleko mu do prostokatnego. Jak powinien wygladac akceptowalny sygnal?
pzdr
Zlozylem na biurku zestaw z jednego kontrolera i dziala. Tzn nie zawiesza sie.
Wszystkie kable w ekranie, ekrany zwarte razem na kontrolerze i uziemione. Kondensatory mozliwie najblizej siebie.
Zamowilem dzisiaj nowa skrzynke wiec postaram sie zlozyc to w tym tygodniu i opisac rezultaty w osobnym watku.
PS. Rezystora na kwarc nie lutowalem.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie oraz pomoc, a w szczegolnosci Koledze Leoo (naturalnie wciskam pomogl)
[ Dodano: 2008-01-28, 11:25 ]
Witam,
Niestety problem powrocil. Po wlozeniu do skrzynki i okablowaniu na nowo jest to samo - zawieszanie.
Przenioslem trafo poza skrzynke i tez jest to samo.
I tu pytanie do kol. Leoo:Jeśli Kolega posiada oscyloskop, to należy skontrolować stan sygnałów z enkoderów, jeśli nie mamy transmisji różnicowej, zakłócenia od komutatora mogą się nakładać, przy błędach w ekranowaniu.
Jest jakis sposob zeby ograniczyc zaklocenia z komutatora.
PS. Obudowa kwarca nie miala kontaktu z GND wiec przylutowalem. bez skutku.
Sprawdzalem tez z rezystorem 33k na kwarcu i tez nic.
Wydaje mi sie ze to ma zwiazek z zakloceniami od silnika. Mierzylem tez sygnal enkodera oscyloskopem. Prawde mowiac to daleko mu do prostokatnego. Jak powinien wygladac akceptowalny sygnal?
pzdr