Post napisał: poorchava » 22 sty 2013, 10:46

Parametry zasilania (tętnienia itd) nie są raczej głównym powodem zgonów TB6560. Powodem jest złączanie/wyłaczanie napięć zasilających w nieprawidłowej kolejności. Utrata zasilania logiki kiedy mostki sa dalej zasilane może powodować zwarcie gałęzi mostka i bum.

Zadna filizofia. Układ który temu zapobiega kosztuje ~2zł + tranzystor mocy (~2zł).