Witam
Mam pytanie odnośnie przyłącza prądu do Waterjeta (z pompą wzmacniaczową 37kW)
Czy zawsze jest tak jak podaje instrukcja jeśli chodzi o obciążenie?
Mam budynek z wystarczającą ilością mocy przyłączeniowej, natomiast zabezpieczenia są 60A.
W instrukcji jest napisane, że maksymalny pobór prądu to 74A. Mowa o prądzie 3-fazowym oczywiście.
Czy będę musiał zmieniać zabezpieczenia? Czy może dane w instrukcji są na wyrost?
Grubość przewodów do WJ pomijam bo to będzie zrobione tak jak należy.
Czy ktoś ma w tym temacie jakąś praktykę?
p.s. Oglądałem jedną maszynę z pompą korbowodową 22kW i była zabezpieczona bezpiecznikami 100A bo elektryk stwierdził, że lepiej dać większe. Ale co z tego jak w przypadku awarii lub przeciążenia bezpiecznik nie zadziała.
Z góry dziękuję za pomoc.
Przyłącz prądu do WJ ze wzmacniaczową pompą.
Jak to jest w praktyce.
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 121
- Rejestracja: 29 sty 2009, 14:44
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: Przyłącz prądu do WJ ze wzmacniaczową pompą.
może tak być jak jest 60A typu C
te bezpieczniki 100A w omaxach to kuriozum
nie ma co na to patrzeć i porównywać
te bezpieczniki 100A w omaxach to kuriozum
nie ma co na to patrzeć i porównywać
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
-
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 41
- Rejestracja: 03 lis 2017, 19:58
- Lokalizacja: Polska
Re: Przyłącz prądu do WJ ze wzmacniaczową pompą.
kali77 pisze:może tak być jak jest 60A typu C
te bezpieczniki 100A w omaxach to kuriozum
nie ma co na to patrzeć i porównywać
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 89
- Rejestracja: 12 wrz 2019, 13:08
Re: Przyłącz prądu do WJ ze wzmacniaczową pompą.
@Serwisjet zacytowałeś bo to prawda czy gdzieś wcięło odpowiedź?
W przyszłym tygodniu robię przyłącz na bezpieczniku RBK00 z wkładkami 80A.
W przyszłym tygodniu robię przyłącz na bezpieczniku RBK00 z wkładkami 80A.