Średnica przewodów
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 3775
- Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
- Lokalizacja: ::
Re: Średnica przewodów
No to nawet 0.85 mm² wystarczy.
Maksymalną wartość gęstości prądu dla przewodów nie chłodzonych obiegiem powietrza przyjmuje się ze 4 A/mm².
Czyli przez 0.85 mm² da się przepuścić trochę ponad 3 A.
Maksymalną wartość gęstości prądu dla przewodów nie chłodzonych obiegiem powietrza przyjmuje się ze 4 A/mm².
Czyli przez 0.85 mm² da się przepuścić trochę ponad 3 A.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 9319
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: Średnica przewodów
Oczywista bzdura znaleziona gdzieś w necie....
Można spokojnie przyjąć 10A/mm2, tak jest w domowych instalacjach elektrycznych.
Jak ktoś ma ochotę, to sobie może policzyć oporność danego przewodu (wzory dostępne w necie) i z oporności wyliczyć spadek napięcia i moc traconą w przewodzie.
Standardowo, do silników 2A stosuje się przewód 0,5 mm2, ale to tylko wskazówka.
Cena przewodu zależy oczywiście od ilości miedzi, która jest droga, ale przy przewodach cienkich duży wpływ mają też inne czynniki. Przykładowo, trzeba dać tyle samo izolacji.
Dlatego trzeba oszacować też różnicę w cenie, zajmowaną objętość, a przy połączeniach ruchomych np. promień gięcia.
Oczywiście 0,8 mm2 w zupełności wystarczy, a 1,5 mm2 to będzie przegięcie.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 668
- Rejestracja: 02 gru 2018, 22:25
- Lokalizacja: Tarnów MP
- Kontakt:
Re: Średnica przewodów
4A/mm ² jest, a raczej było prawdą jakieś 20-30 lat do tyłu i tyczyło się uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów wykonywanych emaliowanym drutem nawojowym... wynikało to głównie z odporności termicznej izolacji.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. 

-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 9319
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: Średnica przewodów
Tak.JacekBelof pisze: ↑12 maja 2024, 10:264A/mm ² jest, a raczej było prawdą jakieś 20-30 lat do tyłu i tyczyło się uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów wykonywanych emaliowanym drutem nawojowym... wynikało to głównie z odporności termicznej izolacji.
Matematyka mówi, że jak oddawanie ciepła do otoczenia będzie równe zero, to i maksymalny prąd będzie równy zero, zupełnie niezależnie od przekroju.
Tylko w praktyce takiej sytuacji nie ma.
W praktyce mamy przewody ułożone na powietrzu (o co pytał autor ), albo mniej lub bardziej izolowane termicznie od otoczenia, co faktycznie ogranicza maksymalny prąd,
Re: Średnica przewodów
Są w necie tabelki, przy pomocy których można dobrać odpowiedni kabel do pobieranego prądu, np.
.
W tym wypadku dobrym wyborem byłby np. ekranowany kabel Bitner LIYCY 4x1.
Zaciekawiła mnie swoją drogą ostatnia kolumna "max frequency for 100% skin depth" - czy ktoś wie, o co dokładnie tutaj chodzi z tą "100% głęboką" naskórkowością, jak duże są i jak pogodzić wynikające straty w sytuacji, gdy chce się przesyłać sygnały wysokiej częstotliwości przy jednocześnie dość dużym prądzie? Jak się to ma do kabli z plecionki, takimi jak np. podany powyżej przeze mnie, które z założenia mają zmnijszać ten negatywny wpływ? Warto zauważyć, że częstotliwość STEP takim np. nowym Piko dochodzi do 1Mhz, nie mam jednak pojęcia jak ma się to do częstotliwości ostatecznej prądu na wyjściach sterowników. Ile z tego faktycznie może realnie wykorzystać frezarka, przy założeniu że chcemy mieć dość mocne a jednocześnie szybkie krokowce?

W tym wypadku dobrym wyborem byłby np. ekranowany kabel Bitner LIYCY 4x1.
Zaciekawiła mnie swoją drogą ostatnia kolumna "max frequency for 100% skin depth" - czy ktoś wie, o co dokładnie tutaj chodzi z tą "100% głęboką" naskórkowością, jak duże są i jak pogodzić wynikające straty w sytuacji, gdy chce się przesyłać sygnały wysokiej częstotliwości przy jednocześnie dość dużym prądzie? Jak się to ma do kabli z plecionki, takimi jak np. podany powyżej przeze mnie, które z założenia mają zmnijszać ten negatywny wpływ? Warto zauważyć, że częstotliwość STEP takim np. nowym Piko dochodzi do 1Mhz, nie mam jednak pojęcia jak ma się to do częstotliwości ostatecznej prądu na wyjściach sterowników. Ile z tego faktycznie może realnie wykorzystać frezarka, przy założeniu że chcemy mieć dość mocne a jednocześnie szybkie krokowce?
Kto pyta, nie błądzi.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 3775
- Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
- Lokalizacja: ::
Re: Średnica przewodów
Chodzi o to kiedy jeszcze prąd płynie całym przekrojem przewodu.
Strat się nie godzi, tylko dobiera przewód żeby tych strat nie było (tzn. że nie było za dużo).
Nijak. Przewód jaki podałeś nie jest do zmniejszania strat.
Do zmniejszania strat jest lica. Czyli wiele przewodów izolowanych skręconych ze sobą.
Przewody nieizolowane skręcone ze sobą (czyli zwykły przewód typu linka) nie zmniejsza strat wynikających z naskórkowości.
Nijak się ma.
Bo to zupełnie co innego.
Przez STEP płynie tylko prąd sterujący.
A prąd wyjściowy do silnika idzie dopiero od drivera. I tam ma mniej jak 1 MHz (szczególnie gdy się ustawi duży mikrokrok).