Witam,
mam pytanie do ekspertów od sinumerika. Ostatnio znajomy poprosił mnie o pomoc przy swojej maszynie CNC. Jest tam sinumerik 880d, bardzo, bardzo leciwy jak na sterownik (1990 r.) Ja na co dzień zajmuję się z zawodu automatyką procesową (typu energetyka i ciepłownictwo) natomiast w maszynach CNC nie mam za dużego doświadczenia i im więcej o tym czytam tym bardziej wydaje mi się to dziwne. Sytuacja jest taka, że uszkodziła się (bądź też po prostu wyczerpała się) bateria w sterowniku. Mówiąc o sterowniku mam tu na myśli to co znajduje się w szafie sterowniczej, a nie panel operatorski (bynajmniej ja tak to rozumiem). Dla mnie normalne jest to, że mamy sterownik, program sterujący, konfigurację sprzętową i wizualizację... wrzucamy to na sterownik/HMI i śmiga. Natomiast tutaj odbywa się to w jakiś nie do końca dla mnie jasny sposób.
Czy moglibyście mi podpowiedzieć, co tak właściwie zostało utracone po awarii baterii?
Gdy zadzwoniłem do producenta maszyny to on stwierdził, że to co jest mi potrzebne to "parametry maszyny".
Czy te sterowniki opierają się na jakichś predefiniowanych funkcjach? Typu jedź, stań itp?
Nadmienię, że do tej maszyny mój znajomy posiada segregator z całą ilością kodu (jakieś 800 stron). Najpewniej jest to cały program. Być może można go przepisać i wrzucić na sterownik. Ale nie mam pojęcia czym, w jakim pliku powinno to być zapisane, czy to powinien być jeden plik czy kilka, jakie nazwy i rozszerzenia powinny one mieć?
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Sinumerik 880d
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 7
- Rejestracja: 09 sie 2010, 21:53
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 271
- Rejestracja: 09 lut 2010, 19:40
- Lokalizacja: SE
Praktycznie we wszystkich maszynach CNC (nawet nowych) znajdują się baterie podtrzymujące zasilanie pamięci RAM zawierającej np dane maszynowe, programy PLC, programy CNC, offsety itd.konrad_321 pisze:Czy moglibyście mi podpowiedzieć, co tak właściwie zostało utracone po awarii baterii?
Sterowanie monitoruje poziom napięcia baterii podtrzymującej zasilanie i gdy spadnie ono poniżej pojawia się na ekranie odpowiedni komunikat (w starych Sinumerikach chyba tylko raz). Jeśli użytkownik go zignoruje to straci dane z RAM i trochę dużo $$$.
Pewnie jest to wydruk programu PLC w języku prog. STEP 5 (?)konrad_321 pisze:Nadmienię, że do tej maszyny mój znajomy posiada segregator z całą ilością kodu (jakieś 800 stron)
Niech znajomy sprawdzi czy nie ma kopii tego w formie elektronicznej (dane maszynowe, program PLC). Dane maszynowe można wgrać używając programu do transmisji przez RS-232, do PLC trzeba mieć programator SIEMENS-a (o ile rzeczywiście uległo wykasowaniu).
Dane maszynowe powinny być w plikach tekstowych (rozszerzenie nie ma znaczenia) na początku pliku powinien być wpis %TEA... %SEA...konrad_321 pisze:Ale nie mam pojęcia czym, w jakim pliku powinno to być zapisane
Program PLC jest chyba w postaci binarnej.
http://support.automation.siemens.com/W ... reeLang=enkonrad_321 pisze:Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 29
- Rejestracja: 14 sty 2013, 17:35
- Lokalizacja: Wadowice
Nie robiłem z tymi sterowaniami ale jak to sinumerik, to podejrzewam że ma pamięć wydzieloną na parametry, programy i PLC. Niestety jeśli padły parametry to nie znajdziesz ich w DTRce, jedynie jeśli Twój kolega ma jakieś archiwum z backupem maszyny a niestety podejrzewam że nie, to zostaje znaleźć jakiegoś speca który ustawi to z "ręki". Jeśli padło wszystko razem z PLC to większy problem.