Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 7
Posty: 1114
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#11

Post napisał: Robert_K » 13 lis 2023, 17:15

dzikipl pisze:Jest jakaś możliwość sprawdzenia jego działania?


Tak. Podajesz napięcie na hamulec i próbujesz ręką obrócić oś silnika. Jeśli idzie lekko - jest w porządku. Jeśli ciężko lub wcale - nie jest w porządku.

Pozdrawiam.



Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#12

Post napisał: pbugdol » 14 lis 2023, 06:38

Możesz też sprawdzić pobór prądu hamulca, jeśli przy podaniu napięcia nie pobiera prądu to też nie działa (co nie znaczy że koniecznie działa jak pobiera prąd). Do tego potrzebny jest amperomierz cęgowy.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1450
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#13

Post napisał: lepi » 14 lis 2023, 07:04

Robert_K pisze:
13 lis 2023, 17:15
dzikipl pisze:Jest jakaś możliwość sprawdzenia jego działania?


Tak. Podajesz napięcie na hamulec i próbujesz ręką obrócić oś silnika. Jeśli idzie lekko - jest w porządku. Jeśli ciężko lub wcale - nie jest w porządku.

Pozdrawiam.
Nie do końca. Podkładasz pod wrzeciono klocek drewniany tak, żeby był luz jakieś dwa centymetry. Na wyłączonej maszynie zasilasz hamulec z obcego źródła.
Ja zadziała to wrzeciono zjedzie w dół.
Kręcić ręką pewnie i tak nie ma jak, brak dostępu.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 7
Posty: 1114
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#14

Post napisał: Robert_K » 14 lis 2023, 07:12

lepi pisze:Nie do końca.


Ja miałem na myśli sprawdzenie silnika poza maszyną.

Pozdrawiam.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1450
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#15

Post napisał: lepi » 14 lis 2023, 08:36

Rozumiem, ja szedłem innym tokiem bo hamulce mam pomiędzy silnikiem a osią (nie do wydłubania). Faktycznie często są w silniku.


Autor tematu
dzikipl
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 6
Posty: 33
Rejestracja: 15 lis 2016, 10:33
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#16

Post napisał: dzikipl » 16 lis 2023, 09:54

lepi pisze:
14 lis 2023, 07:04
Nie do końca. Podkładasz pod wrzeciono klocek drewniany tak, żeby był luz jakieś dwa centymetry. Na wyłączonej maszynie zasilasz hamulec z obcego źródła.
Ja zadziała to wrzeciono zjedzie w dół.
Kręcić ręką pewnie i tak nie ma jak, brak dostępu.
Tak się upewnię, mam maszynę na enkoderach absolutnych więc nie powinienem stracić pozycji Z do zmiany narzędzi?


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 7
Posty: 1114
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#17

Post napisał: Robert_K » 16 lis 2023, 10:46

Jeżeli nie rozepniesz połączenia silnik - śruba to nie zgubisz.

Pozdrawiam.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1450
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#18

Post napisał: lepi » 16 lis 2023, 13:57

Enkodery absolutne to zazwyczaj enkodery inkrementalny z bateryjnym podtrzymaniem pamięci.

Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z

#19

Post napisał: pbugdol » 17 lis 2023, 06:14

lepi pisze:
16 lis 2023, 13:57
Enkodery absolutne to zazwyczaj enkodery inkrementalny z bateryjnym podtrzymaniem pamięci.
Na pewno w sterowaniu Fanuca, ale Siemens chyba nie miał takich patentów, szczególnie w enkoderach silnikowych.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat