Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

CNC-Bogi
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 446
Rejestracja: 29 sie 2010, 15:20
Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)

#21

Post napisał: CNC-Bogi » 25 lip 2019, 13:12

Żeby kontynuować temat, trzeba przeczytać wszystkie posty od samego początku.
Niedługo będę u Was.



Tagi:


johny juve
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 4
Posty: 40
Rejestracja: 08 cze 2016, 19:05
Lokalizacja: Kraków

Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)

#22

Post napisał: johny juve » 28 lip 2019, 15:26

Mam Sinumeric 810T GA3-a te płytki gdzie się znajdują w tym module dużym co pisze Simodrive611 ???


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)

#23

Post napisał: Robert_K » 28 lip 2019, 22:17

Andrjalo nie pisał o Simodrive 611 tylko o płytkach w systemie Sinumerik 810. Płyty te znajdują się za ekranem, dostęp do nich jest od tyłu, ale przed wyjęciem ich radziłbym zrobić backup, bo o ile płytę enkoderów można wyjąć na wyłączonej maszynie i nic się nie stanie o tyle wyjęcie płyty z pamięcią skutkuje utratą wszystkich danych zapisanych na maszynie.

Pozdrawiam.


CNC-Bogi
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 446
Rejestracja: 29 sie 2010, 15:20
Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)

#24

Post napisał: CNC-Bogi » 30 lip 2019, 14:31

Można wyjmować skrajne płyty: pomiarową (od enkoderów X/(Y)/Z) i video.
Najlepiej wyjąć wentylator, który powiewa z góry, obejrzeć jego łopatki - jeżeli zawalone brudem - oczyścić wentylator,
potem w/w płyty. Warto pamiętać, że wszystkie płyty wchodzą we wspólny plater, jeżeli tam są "szuwary", to prądy upływają z baterii litowej po tych brudach. Wtedy czeka oczyszczenie totalne wszystkich płyt i plateru. A wcześniej trzeba zadbać o wykonanie kopii PLC i Danych maszynowych oraz programów technologicznych itp., które po wyczyszczeniu bebechów CNC trzeba skutecznie załadować do RAM-u.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat