Sinumeric 810 problem z wrzecionem
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 3
- Posty: 7
- Rejestracja: 05 wrz 2012, 19:48
- Lokalizacja: poznań
Sinumeric 810 problem z wrzecionem
Witam, mam problem z sinumerikiem 810 w maszynie Chiron fz22, a mianowicie nie idzie uruchomić wrzeciona czy to w automacie czy w trybie mda. Jedyną opcją jest włączenie w trybie ubersicht(nie pamiętam dokładnie), kiedy strzałkami przechodzimy między funkcjami M,T,S,H i wpisując odpowiednie parametry. W trybie MDA wpisując np M3S500 wyświetla M1=3. W trybie ubersicht wpisując M=3 wrzeciono działa. I dochodząc do konkluzji jak napisać program, aby nie uwzględniało tego kanału tylko kierowało na kanał ogólny.
Tagi:
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 665
- Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
- Lokalizacja: dolnyśląsk
- Kontakt:
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 745
- Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
- Lokalizacja: Polska
Nie jestem przekonany że zmiana tych bitów coś pomoże. W FB64 są znaczniki który kanał jest modyfikowany od wartości M czy kanał 1 czy kanał 2, prawdopodobnie 2 i dlatego panu pojawia się M1=3. W PLC należy sprawdzić gdzie jest ustawiany kanał 1 i 2 od jakich warunków a potem zmienić paramerty na kanał 1.