Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Wiktor57
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 242
Rejestracja: 17 kwie 2018, 11:42
Lokalizacja: Głuchołazy

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#11

Post napisał: Wiktor57 » 31 mar 2024, 07:15

cawboy pisze:
30 mar 2024, 13:04
Tolerancja napięcia w sieci to +/- 10%, pewnie coś takiego usłyszysz.
220 + 10% = 253V. Pewnie jest dużo instalacji fotowoltaicznych w okolicy i wyłączały się. Po interwencjach Tauron podniósł napięcie do najwyższego dopuszczalnego.




Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1114
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#12

Post napisał: Robert_K » 31 mar 2024, 09:00

Trochę bez sensu jest podnosić napięcie instalacjom fotowoltaicznym. Powinno się raczej obniżyć napięcie (i tak się też z reguły robi), żeby falownik "wpychając" wyprodukowany przez siebie prąd do sieci nie musiał podnosić napięcia do maksymalnych wartości.

Pozdrawiam.


cawboy
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 428
Rejestracja: 13 mar 2021, 18:23
Lokalizacja: Bydgoszcz

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#13

Post napisał: cawboy » 31 mar 2024, 11:45

Wiktor57 pisze:220 + 10% = 253V.
z tego co mi wiadomo napięcie w Polsce to 230/400V, Tomtu pisze "a w maszynie międzyfazowe na Simodriverze 425V", czyli do 440V jeszcze brakuje...
Robert_K pisze: Powinno się raczej obniżyć napięcie (i tak się też z reguły robi)
Dokładnie tak się robi, tak się właśnie tłumaczyli gdy u nas był problem z niskim napięciem.
Krak.


Autor tematu
Tomtu
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 7
Posty: 35
Rejestracja: 29 paź 2023, 19:30

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#14

Post napisał: Tomtu » 03 kwie 2024, 12:52

Rozwieje wątpliwości.
Zmiana S1.1 na ON nic nie dała, nie ważne czy 400V czy 415V - szyna DC600 faluje od 560V a w momencie hamowania wrzeciona 720V i awaria.
Simodriver się wysypuje, szpec elektronik od Simensów przekazał mi "dobre" wieści że naprawa około 4000zł :-0
Na ruskim forum piszą żeby wymieć pewne elementy w Simodriverze koszt około 50zł plus wlutowanie przez elektronika (lub samemu) i będzie OK, podobno znany problem.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1114
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#15

Post napisał: Robert_K » 03 kwie 2024, 15:13

Jeśli tak się zachowuje napięcie na szynie DC to wygląda na to że nie działa chopper, który w momencie wzrostu napięcia na szynie przekierowuje nadmiar energii na rezystor hamujący.
Teorii o wymianie elementów nie słyszałem, ale jeśli czujesz się na siłach to chyba warto spróbować.

Pozdrawiam.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1450
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#16

Post napisał: lepi » 03 kwie 2024, 15:24

Tam nie ma rezystora hamowania.


Leszek Wieczore
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 10
Rejestracja: 07 lis 2007, 22:52
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#17

Post napisał: Leszek Wieczore » 12 kwie 2024, 12:24

Zasilacz Simodrive na wyjściu DC ma napięcie 600V +/- 1%
Jeżeli nie jest w stanie utrzymać tego napięcia w zadanym zakresie, (czerwona lampka Uzk) oznacza że jest uszkodzony.
Informacje o pstrykaniu przełącznikami lub zgłaszaniu problemu do energetyki to kompletne bzdury.

pozdrawiam

Leszek


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2797
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#18

Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2024, 13:02

Tomtu: napisz wprost czy tam jest rezystor hamujący czy nie.


Autor tematu
Tomtu
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 7
Posty: 35
Rejestracja: 29 paź 2023, 19:30

Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona

#19

Post napisał: Tomtu » 12 kwie 2024, 18:37

Nie wiem czy jest rezystor. Zapytaj Leszka - bo widać że się zna :-)

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”