Witam,
mam taki problem, wczesniej uzywalem serw ktorymi sterowalem step/dir. Teraz w nastepnej maszynie przechodze na sterowanie analogowe. Wlaczajac serwo z ustawieniem step/dir wszystko jest wszystko wporzadku, ale po przestawieniu Pn005 z 0010 na 0000 serwo kreci sie ciagle powoli w prawo i moge sterowac za pomoca MPG w linuksie ( krecic w lewo i prawo serwem). Wybierajac inne opcje w Pn005 Serwo przestaje sie krecic ale nie moge ruszac serwem...
Aha przy ustawieniu Pn005 na 0010 kiedy samo kreci sie serwo sprawdzalem takze z odlaczona calkiem wtyczka CN1 czyli zaden sygnal nie dochodzi a serwo sie kreci...
Nie mam juz pomyslu ...
Serwo naped pronet-e 04
Manual http://www.multiprojekt.pl/ftp/estun_se ... .02_EN.pdf
Serwo estun kreci sie samo w jednym kierunku
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 67
- Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
- Lokalizacja: Wroclaw
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 187
- Rejestracja: 27 lut 2013, 20:46
- Lokalizacja: Zielona Góra
Re: Serwo estun kreci sie samo w jednym kierunku
Cześć
Na stronach 74,75,76 instrukcji którą dołączyłeś masz opisany Twój przypadek i sposób krok po kroku w jaki go rozwiązać
Pozdrawiam
Tomek
Na stronach 74,75,76 instrukcji którą dołączyłeś masz opisany Twój przypadek i sposób krok po kroku w jaki go rozwiązać
Pozdrawiam
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 122
- Rejestracja: 07 gru 2006, 23:04
- Lokalizacja: Skawina
Re: Serwo estun kreci sie samo w jednym kierunku
Hej.
Musisz ustawić 0 referencyjne napędu.
Zrobisz to za pomocą parametrów Fn xxx, nie pamiętam który, masz to w manualu.
Pamiętać musisz żeby sygnał był ustawiony na 0V.
Pozdrawiam.
Musisz ustawić 0 referencyjne napędu.
Zrobisz to za pomocą parametrów Fn xxx, nie pamiętam który, masz to w manualu.
Pamiętać musisz żeby sygnał był ustawiony na 0V.