Regulacja przepływu wody technologicznej z sieci

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Awatar użytkownika

syntetyczny
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2696
Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

#11

Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2016, 15:45

O, szukałem tego po Polsku, a tu po angielsku było ! Może czas przetłumaczyć ten artykuł na wiki :mrgreen:


Kto pyta, nie błądzi. Eppur si muove
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot

Tagi:


Autor tematu
MaRRcin929
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 13
Posty: 21
Rejestracja: 18 lut 2015, 00:37
Lokalizacja: Śląsk

#12

Post napisał: MaRRcin929 » 05 gru 2016, 16:48

Panowie, halo halo... bez przesadyzmu... zaraz się na studia zapiszę żeby podłączyć parę zaworów w domowym warsztaciku :shock:

Jesteśmy normalnie myślącymi facetami czy tu same grono filozofów i teoretyków - studencików ?? :???: :shock:

Widzę że a tym forum jest podobnie jak na innych... nie jesteś z "elity" to zapomnij o normalnej pomocy.

W całym temacie chodzi o podłączenie jakoś z sobą jakiegoś reduktora, zaworu czy to iglicowego czy to grzybkowego do tego rotametr itp. Chodzi o zwykłą poradę na jaką średnicę rurek zejść z 1" czy jest potrzebny do tego jakiś reduktor ciśnienia, czy regulacja sprawdzi się poprzez zawór iglicowy lub ewentualnie co innego zastosować? Na rynku są czasami takie elementy o których się nawet nie ma pojęcia i może akurat ktoś coś doradzi ciekawszego.

Chodzi o zwykłe wywalenie mauzerów / beczek z wodą z warsztatu tylko zastąpić to wodą bezpośrednio z kranu. Jednak potrzebna jest szybka regulacja około 5-35 l/h z jakimś wskaźnikiem przepływu np rotametr (lub jakaś inna rada).


Temat banalny dla tylu fachowców jednocześnie, a tu wyskakujecie z studiami, literaturę itp

A te "komercyjne zastosowania" to po prostu uprzyjemnienie sobie pracy w zwykłym przydomowym warsztaciku.

Pójdzie się do zwykłego lepszego hydraulika to doradzi czy lepiej zastosować 1/2" czy 3/4", a tu na forum same filozofie :neutral:

Niestety nie znam w pobliżu żadnego hydraulika z którym mógł bym na luzie sobie pogadać i doradzić więc od tego są też fora. :shock:

Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 4698
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

#13

Post napisał: pitsa » 05 gru 2016, 18:05

Prosisz o konkrety, a nie podajesz konkretów jak ma być zrobiona ta regulacja. Raz dziennie ręcznie będziesz nastawiał patrząc na rotametr czy częściej i inaczej? Ile tych zbiorników z odbiorami jest, że musisz doprowadzać wodę calową rurą przy zapotrzebowaniu paru litrów na godzinę?

Do podpowiedzi ze spłuczką dodam: można zastosować reduktory ciśnienia i puścić wodę alupexem 20mm.
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ


Autor tematu
MaRRcin929
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 13
Posty: 21
Rejestracja: 18 lut 2015, 00:37
Lokalizacja: Śląsk

#14

Post napisał: MaRRcin929 » 05 gru 2016, 18:16

Podałem najbardziej potrzebne konkrety jak tylko szczegółowo się da. Więcej konkretów do tego celu najnormalniej się nie da podać więc co mam jeszcze napisać?

Napisałem na forum żeby właśnie dowiedzieć się jak wykonać tą regulację, na jakich podzespołach. Jakiś zawór regulacyjny (tylko jaki?) lub inne sposoby.

Dokładnie tak, raz dziennie na podstawie rotametru dlatego też o nim wspomniałem - lub ewentualnie inne propozycje na wskazywanie przepływającej wody w l/h lub ml/min.

Dziś potrzebuję przepływ około 7 l/h, jutro lub za parę dni ręcznie przestawiam bo dla przykładu potrzebuję 18l/h przez kolejne 2 dni.

Temat, ile zbiorników jest, jakie itp jest nie ważny. Zapotrzebowanie na wodę można wyliczyć z pierwszego posta. Rura calowa jest doprowadzona do budynku w którym jest warsztat więc nie jest to z racji konkretnego zapotrzebowania tylko z racji budownictwa. Po prostu wspomniałem jakie mam źródło i co dalej z nim zrobić.


JanNiezbędny
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 05 gru 2016, 18:38
Lokalizacja: Tarnowskie Góry

#15

Post napisał: JanNiezbędny » 05 gru 2016, 18:48

Kolego GumiRobot...

Skoro Twoja odpowiedź jest wielce fachowa, to już rewanżuję się tym samym.

"Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej."

Więc proszę o odpowiedź. Po co w takim razie jest to forum?? Gdyby założyciel posta chciał, to poszedłby do fachowca, zapłacił i miałby rozwiązanie. Ale tak się utarło, że fora są po to żeby pomóc i wymienić się poglądami. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj o tym zapomnieli. Jeśli liczycie na zapłatę za pomoc, to po prostu się nie wypowiadajcie i niech pomogą inni, jeśli tacy bezinteresowni ludzie jeszcze istnieją...

I jak już autor napisał - poszukuje On rozwiązania do czegoś w swoim domu. Nie chce opatentować jakiegoś rozwiązania i nie czeka aż będzie mógł na Was żerować. Tak ciężko po prostu dopytać o szczegóły i pomóc skoro umiecie? Ludzie... Woda sodowa, Wam uderzyła do głowy. Chcecie aby Wam płacili to załóżcie sobie stronę internetową z cennikiem. A jak już jesteście na forum to albo pomóżcie albo się lepiej w ogóle nie odzywajcie. Bo tylko niepotrzebna dyskusja się wywiązuje...


okino
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 2
Posty: 67
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
Lokalizacja: gdzieś koło Żywca

#16

Post napisał: okino » 05 gru 2016, 19:38

.. oj będzie się działo..


ma555rek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1214
Rejestracja: 15 paź 2007, 00:45
Lokalizacja: nie ważne

#17

Post napisał: ma555rek » 05 gru 2016, 23:00

Podałem najbardziej potrzebne konkrety jak tylko szczegółowo się da
pociagnę swoje idiotyzmy mimo że z nich nie bedziesz korzystał.
Chcesz regulacji wydatku niewrażliwego na zmiany ciśnienia na zasilaniu. Mały bufor z aparatem spłuczki rzecz załatwia bo wydatek masz liczony jako stałe ciśnienie wysokości słupa x nastawiony kranik. I ten bufor nie musi być baniakiem spłuczki - potrzebny jest pływak z zaworem.
Ale jeżeli chcesz utrzymać wydatek i jednocześnie jakieś ciśnienie większe niż otrzymywane ze swobodnego wypływu to wypada o takiej drobnostce powiedzieć - wtedy tylko reduktor ciśnienia, jakikolwiek Danfossa, i kranik dowolnego typu.
Drobna uwaga. Im wyższe ciśnienie na dławieniu tym mniejszy przekrój dławiony. Ale też znaczny wzrost nierównomierności dławienia zależnego od zakłóceń.
Im mniejsze ciśnienie tym większy przekrój ale też może być mniejsza użyteczność takiego źródła dla obsługi instalacji za regulatorem.
Co do samego sprzetu.
Sam sobie teraz taki znajdź.
Pasjonat


InzSpawalnik
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1693
Rejestracja: 28 gru 2012, 01:04
Lokalizacja: Galaktyka

#18

Post napisał: InzSpawalnik » 06 gru 2016, 00:17

Marcin,

Samym
Zaworem nie uzyskasz regulacji przeplywu. Zawor sluzy do otwarcia badz zamkniecia przeplywu i to byloby na tyle.

Tobie jest potrzebna pompa z regulacja przeplywu ktora bedzie pracowac w takim zakresie jaki potrzebujesz. Z tego co piszesz sa to male przeplywy bodajze ponizej 1 litra na minute zgadza sie ? A wiec pompa tez powinna byc mala.

Napewno sa gotowe rozwiazania na rynku trzeba tylko poszukac. Chyba ze chcesz to od podstaw budowac to mozna sie bawic tak:
1.: mikroprocesor z interfejsem dla uzytkownika do wyboru parametrow ukladu ( w Twoim przypadku przeplyw w mililitrach na minute ).
2. Silnik ( moze tani krokowiec )
3. Pompa

zeby zabezpieczyc sie przed wahaniami cisnienia w sieci mozna zrobic taki zbiornik przed ta pompa z ktorego bedzie czerpac plyn pompa.
Jesli przeplyw z jakiegos powodu musi byc bardziej precyzyjny to mozesz do ukladu wprowadzic jeszcze przeplywomierz ktory bedzie wysylal do mikroprocesora informacje "ile faktycznie tej wody jest tloczonej" w jednostce czasu.

W sumie ta spluczka w thm kontekscie faktycznie wyglada jak proste i przyjemne rozwiazanie ;)


Autor tematu
MaRRcin929
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 13
Posty: 21
Rejestracja: 18 lut 2015, 00:37
Lokalizacja: Śląsk

#19

Post napisał: MaRRcin929 » 06 gru 2016, 00:40

No i to mi się podoba ;)
Potrzebne jakiekolwiek ciśnienie.
Czyli potrzebny jest reduktor ciśnienia, zawór i rotametr.
Właśnie chodzi o to jakie średnice rurek i zaworu zastosować żeby była jak najdokładniejsza regulacja zaworem między 5-35 l/h

I jaki typ zaworu byłby najlepszy do takich zastosować? Iglicowy lub może jakiś inny?

Za samym regulatorem będzie tylko jeden odpływ z zapotrzebowaniem właśnie 5-35l/h także ciśnienie wystarczy raczej małe?

I trochę teorii jeszcze. Przy schodzeniu instalacji na mniejszą średnicę przykładowo 1" >> 3/4" >> 1/2" zmienia się też ciśnienie czy tylko wydatek wody?

Edit:

InżSpawalnik właśnie obecnie mam zbiornik/beczka i pompka perysalisyczna i chcialbym o ustrojstro wywalić.
Dokładnie przepływ poniżej 1l /min
InzSpawalnik pisze:mozesz do ukladu wprowadzic jeszcze przeplywomierz ktory bedzie wysylal do mikroprocesora informacje "ile faktycznie tej wody jest tloczonej" w jednostce czasu.
Taki przepływomierz też będę potrzebował w tej instalacji żeby właśnie wysyłał sygnał do np pompki membranowej. Jednak gdzie szukać, albo jak szukać takiego przepływomierza do tak małych przepływów? Wszystkie co znalazłem to pomiar zaczynał się od 1l wzwyż.


InzSpawalnik
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1693
Rejestracja: 28 gru 2012, 01:04
Lokalizacja: Galaktyka

#20

Post napisał: InzSpawalnik » 06 gru 2016, 20:08

Szukaj po angielsku "low rate flow meter"
albo "hall effect flow sensor".

Znalazlem takie cudo - mierzy od 0,3L na minute juz:
http://www.icenta.co.uk/flow-meters/low ... 2100-pvdf/

Badz ten:
http://www.ftimeters.com/products/turbi ... series.htm

Badz ten:
http://ie.rs-online.com/web/p/flow-sens ... s/5114772/

Artykul gdzie wykorzystano czujnik YF-S201 ( od 1L w gore na minute )
http://www.electroschematics.com/12145/ ... s-arduino/

[ Dodano: 2016-12-06, 20:22 ]
Model od 0,03L na minute:
http://www.omega.com/pptst/FTB300_SERIES.html

Ogolnie OMEGA ma duzo modeli ponizej 0,1 L.

Oprocz efektu halla masz jeszcze tu artykul o pomiarze inna metoda
http://www.elveflow.com/microfluidic-tu ... -a-review/

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Automatyka przemysłowa”