Witam mam problem z silnikami serwo trójfazowymi i amerykańskim sterownikiem DYNA
Sprawa polega na tym że silniki we wszystkich osiach same startują po włączeniu maszyny a powinny trzymać pozycję po czym maszyna się wyłącza zgłaszając błąd. Silniki z czujnikami Hala, enkodery na silniku. Po odłączeniu enkodera silnik pracuje drgając w lewo i prawo na przemian szukając pozycji. Nie rozumiem dlaczego po załączeniu napędów silniki same startują. Gdzie szukać przyczyny???
problem z silnikami
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 9
- Rejestracja: 15 mar 2010, 11:58
- Lokalizacja: mazowsze
Witam,
Kiedyś miałem podobny problem lecz z innymi silnikiem. U mnie skończyło się na wymianie, niestety.
Kilka pytań:
Czy te silniki kiedyś pracowały bez problemowo?
Czy problem występuje na wszystkich (na ilu)?
Czy silniki mają osobny obwód pomiarowy dot. prędkości? Jeżeli tak, można spróbować zamienić przewody miejscami.
Kiedyś miałem podobny problem lecz z innymi silnikiem. U mnie skończyło się na wymianie, niestety.
Kilka pytań:
Czy te silniki kiedyś pracowały bez problemowo?
Czy problem występuje na wszystkich (na ilu)?
Czy silniki mają osobny obwód pomiarowy dot. prędkości? Jeżeli tak, można spróbować zamienić przewody miejscami.