PROBE IN - Touch Probe, Tool Langht dwa różne kanały

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC

Autor tematu
b.becelewski
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 18
Rejestracja: 28 sty 2020, 10:28

PROBE IN - Touch Probe, Tool Langht dwa różne kanały

#1

Post napisał: b.becelewski » 16 cze 2020, 11:56

Cześć
Przeszukuję forum i nie mogę się doszukać :)
Poszukuję opcji na zdublowanie sygnału PROBE IN
Jeden PIN ma służyć do pomiaru bazy na materiale, zwieranie do płytki (to już mam to już działa)
Drugi PIN ma służyć do pomiaru długości narzędzia (mam urządzenie niedawno dostałem), i tu powstaje problem.
Urządzenie które zakupiłem jest zanegowane od początku jako "NC" .
Nie wiem dokładnie jak to rozpisać w HALU aby zdublować sygnał na dwa PINY, wiem z kolei jak zrobić by działało jako otwarty lub zamknięty sygnał.
Jednak brakuje mi wiedzy i paru linijek kodu aby to połączyć w całość.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakich sformułować i kodów użyć ?



Awatar użytkownika

TOP67
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2224
Rejestracja: 17 wrz 2018, 10:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: PROBE IN - Touch Probe, Tool Langht dwa różne kanały

#2

Post napisał: TOP67 » 16 cze 2020, 12:47

Zawsze możesz dołożyć tranzystor czy transoptor, żeby zamienić NC na NO i podłączyć równolegle z czujnikiem mechanicznym.

Można też próbować odpowiednio podłączyć ten czujnik NC, ale to zależnie czy jest PNP, NPN, OC?

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7861
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: PROBE IN - Touch Probe, Tool Langht dwa różne kanały

#3

Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2020, 15:37

b.becelewski pisze:
16 cze 2020, 11:56
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakich sformułować i kodów użyć ?
Zakładam, że umiesz skonfigurować pin jako wejście i ewentualnie je zanegować.
Następnie w HAL musisz użyć komponentu or2, wejścia połączyć z czujnikami, a wyjście z sygnałem probe.
Zadziałanie dowolnego czujnika spowoduje wtedy identyczny efekt.


Autor tematu
b.becelewski
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 18
Rejestracja: 28 sty 2020, 10:28

Re: PROBE IN - Touch Probe, Tool Langht dwa różne kanały

#4

Post napisał: b.becelewski » 16 cze 2020, 18:57

tuxcnc pisze:
16 cze 2020, 15:37
Zakładam, że umiesz skonfigurować pin jako wejście i ewentualnie je zanegować.
Następnie w HAL musisz użyć komponentu or2, wejścia połączyć z czujnikami, a wyjście z sygnałem probe.
Zadziałanie dowolnego czujnika spowoduje wtedy identyczny efekt.
A masz może taki przykład ?

Dodane 2 godziny 30 minuty 39 sekundy:
Ogarnąłem :D
Podsyłam wątek:

https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... asurements

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „LinuxCNC (dawniej EMC2)”