Powrót narzędzia w to samo gniazdo.

Dyskusje na temat systemu Heidenhaina

Autor tematu
Arias2
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 605
Rejestracja: 29 lip 2007, 10:49
Lokalizacja: wieluń-eslov

Re: Powrót narzędzia w to samo gniazdo.

#11

Post napisał: Arias2 » 08 gru 2025, 21:14

Magazyn to opcja 2, kubek opadający o 90*.
Wyjęcie sondy nie wchodzi w grę go jest częściej używana niż ta nad wymiarowa głowica.
Teoretycznie w magazynie mogą być narzędzia o średnicy 100mm, ale praktycznie dwie sąsiadujące 90 kolidują ze sobą.
Zaznaczenie że sonda jest w kubku 1, a dana głowica w kubku 15 rozwiązuje w zupełności problem. Reszta narzędzi to wiertła frezy czy inne gwintowniki.
Zależało mi jedynie o możliwości zaznaczenia żeby głowica wracała do tego samego miejsca bez zbędnego dodatkowego edytowania programu.



ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Heidenhain”