Oznaczenie połączenia spawanego dla belki

Ja oznaczyć połączenie spawane dla belki typu "hokej"?

Dyskusje dotyczące spraw związanych z rysunkiem technicznym

Autor tematu
GrabSystem
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 1
Posty: 77
Rejestracja: 25 lip 2012, 20:06
Lokalizacja: Poznań

Oznaczenie połączenia spawanego dla belki

#1

Post napisał: GrabSystem » 01 gru 2019, 22:51

Potrzebuje konsultacji z osobami posiadającymi praktyczną wiedzę z zakresu procesów spawania.

Jak poprawnie oznaczyć połączenie spawane takiej belki? Jaki rodzaj spoiny zastosować, aby zapewnić właściwe połączenie elementów w całym przekroju spawanym?

Starałem się to już "ugryźć" w różny sposób, ale co inna wytwórnia, to zawsze są pytania: Co Pan Kreślarz miał na myśli?

Obrazek

Obrazek

Obrazek




adadur
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 54
Rejestracja: 11 wrz 2018, 08:23

Re: Oznaczenie połączenia spawanego dla belki

#2

Post napisał: adadur » 05 gru 2019, 14:58

Dziwny ten zygzak ... ale jeśli konstrukcja tego wymaga to musisz policzyć wytrzymałość spoin na skręcanie.
Po pierwsze - przygotowanie brzegów do spawania wg PN-EN 9692-1.
Dalej to odpowiedni rysunek - pod jakim kątem cięte kształtowniki oraz dokladne oznaczenie spoiny: jaki rodzaj spoiny X,V, 1/2V itd. ... co wg ciebie ma być, rozmiar spoiny, z przetopem bez przetopu, rodzaj lica itp itd.
Spawalnik musi też znać gatunek materiału.
Do tego określasz klasę wadliwości spoin wg EN ISO 5817

BTW:
Zrezygnował bym z tego "zygzaka" i ustawił dwuteowniki równolegle obok siebie a ich połączenie zrobił przez dospawanie poprzecznie blach jak poniżej dospawanych spoina pachwinową:
Obrazek

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat