OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Proszę o podpowiedz w doborze kształtowników i obliczeniach!
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 31 paź 2019, 12:35
OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Witam,
Dostałem jako zadanie obliczenie stelaża na którym umieszczone będą elementy rozdzielnicy. Nie jestem mechanikiem stąd moje pytanie może być ubrane w nieodpowiednie słownictwo.
Do stelaża (zdjęcia w załączniku) potrzebuje dobrać kształtowniki, które wytrzymają obciążenie poszczególnych elementów.
W jaki sposób określić wymiary kształtownika?
Jaki materiał na kształtownik?
Jakie oliczenia wytrzymałościowe wykonać do dokumentacji ?
W jakim programie najłatwiej przeprowadzić analizę MES?
Proszę o nie pisanie odpowiedzi typu " przeczytaj książkę ", bo na codzień nie mam z tym styczności. Poszukuje skutecznego i szybkiego rozwiązania, gdyż możliwe, że w przyszłości ponownie będę projektował tego typu konstrukcję.
Dziękuje!
STELAŻ BEZ ELEMENTÓW
STELAŻ Z PRZYKŁADOWYM ROZŁOŻENIEM ELEMENTÓW
Dostałem jako zadanie obliczenie stelaża na którym umieszczone będą elementy rozdzielnicy. Nie jestem mechanikiem stąd moje pytanie może być ubrane w nieodpowiednie słownictwo.
Do stelaża (zdjęcia w załączniku) potrzebuje dobrać kształtowniki, które wytrzymają obciążenie poszczególnych elementów.
W jaki sposób określić wymiary kształtownika?
Jaki materiał na kształtownik?
Jakie oliczenia wytrzymałościowe wykonać do dokumentacji ?
W jakim programie najłatwiej przeprowadzić analizę MES?
Proszę o nie pisanie odpowiedzi typu " przeczytaj książkę ", bo na codzień nie mam z tym styczności. Poszukuje skutecznego i szybkiego rozwiązania, gdyż możliwe, że w przyszłości ponownie będę projektował tego typu konstrukcję.
Dziękuje!
STELAŻ BEZ ELEMENTÓW
STELAŻ Z PRZYKŁADOWYM ROZŁOŻENIEM ELEMENTÓW
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 501
- Rejestracja: 23 paź 2015, 00:00
- Lokalizacja: Poznań
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Model jest prosty do policzenia MES-em jako ramę. Jeśli był rysowany w Inventorze (tło to sugeruje) to można od razu tam zrobić symulację. Wystarczy dać utwierdzenie na spód i zdefiniować siłę odpowiadającą ciężarowi tych elementów umieszczonych na stelażu. Analiza pozwoli szybko dobrać wymiary i materiał na stelaż.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 31 paź 2019, 12:35
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Czy w przypadku gdy element ma być przykręcony do dwóch kształtowników, to jego ciężar dzielić na 2 czy dodać całkowity ciężar całkowity na każdą z belek?
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 501
- Rejestracja: 23 paź 2015, 00:00
- Lokalizacja: Poznań
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Najlepiej zdefiniować masę skupioną (punktową) w jego środku ciężkości i połączyć ją tzw. couplingami/rigid links z kształtownikami, na których element jest oparty.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 592
- Rejestracja: 12 wrz 2010, 01:59
- Lokalizacja: Południe
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Mam na myśli te 6szy pionowo wiszących. Może to kąt ale nie wygląda na 30cm.
Przy napieciowych z bezpiecznikami faktycznie jest szeroko.
Przy napieciowych z bezpiecznikami faktycznie jest szeroko.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 367
- Rejestracja: 11 mar 2018, 10:39
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
śmieszne zapytanie i jeszcze bardziej śmieszne odpowiedzi. Czemu tam nie ma krzyżulców? Przecież to się złoży pod obciążeniem. O jakim w ogóle mowa obciążeniu? 10kg? 100kg? 1tona? Z du** założenia np. te o pełnym utwierdzeniu "nóg" I pewnie jeszcze sztywne węzły założysz? Mam dziwne przeczucie, że pierwszym elementem jaki właśnie poleci to węzeł. Ale co tam najlepiej założyć odlaną konstrukcję, której "nogi" są zabetonowane XD
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 501
- Rejestracja: 23 paź 2015, 00:00
- Lokalizacja: Poznań
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Na początek prosta analiza z utwierdzeniem spodu wystarczy. Jakie inne warunki brzegowe byś dał skoro nie wiadomo jak to stoi ? Węzły zależy czy będą pospawane czy skręcone. Ale nawet jeśli skręcone to można zacząć od uproszczenia ich z pominięciem śrub.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 31 paź 2019, 12:35
Re: OBLICZENIA/STELAŻ rozdzielnica 36kV
Nie chcesz w żadne sposób pomóc więc po co ta wypowiedz..abcdef pisze: ↑01 lis 2019, 22:05śmieszne zapytanie i jeszcze bardziej śmieszne odpowiedzi. Czemu tam nie ma krzyżulców? Przecież to się złoży pod obciążeniem. O jakim w ogóle mowa obciążeniu? 10kg? 100kg? 1tona? Z du** założenia np. te o pełnym utwierdzeniu "nóg" I pewnie jeszcze sztywne węzły założysz? Mam dziwne przeczucie, że pierwszym elementem jaki właśnie poleci to węzeł. Ale co tam najlepiej założyć odlaną konstrukcję, której "nogi" są zabetonowane XD
Część stelaża będzie stała bezpośrenio przy ścianie, najcięższy pojedyńczy element waży 40kg więc raczej nie będzie problemu z węzłami...
Na szczęście poradziłem sobie z pewną pomocą.
Dziękuje za odpowiedzi, temat do zamknięcia..