witam

problem jest taki: mianowicie mam zestaw plyta glowna Opto-Bob + sterowniki m542 .
i tak w programie:

1. mach 2 chodza dwie osie "x" i "y" , "z" nicholery. Niemniej jak zmienie przypisanie pinow Z na 8 i 9 chodzi wszystko ladnie. (udane proby frezowania)

2. Jak podlacze home jednej osi , raz przelacznik dziala , a zaraz sie blokuje mach i jak nie wylacze w ustawieniach pinu , zacholere wlaczyc tego przycisku reset (w machu) nie moge. Jak wylacze pin w ustawieniach macha , wszystko wraca do normy. Podpinalem pod pin 11. A i na plycie glownej Opto-Boba gasnie dioda od wtyku lpt. Dzieje sie to przy wlaczeniu home i przypisaniu jakiegos pinu w machu.

3. w step2cnc demo jedno z pierwszych , chodzi wszystko jak w zegarku ( udane proby frezowania) , natomiast w step2cnc najnowszym , nie chodzi prawie wcale . Prawie to znaczy , ze chodzi jakby bardzo wolniutko w jednym kierunku. ( system 98 se i winXp prof. , nowo stawiane) .

4. Sprawdzalem step2cnc na innym kompie typu celeron 400 i tak samo sie zachowuje. System 98se. Czyli na starym chodzi dobrze na nowym wcale.


No i tak jaka moze byc przyczyna takiego dziwnego chodzenia??
Sterowniki sa sprawne bo przeciez udaje sie frezowac .
Zastanawia mnie tylko , bo tego nie mam jak sprawdzic czy moze kabel lpt moze miec jakas impedancje i daje jakies zaklucenia?
albo moze sprzegniecie masowe sterownik , plyta glowna?

sam nie wiem , wiem jedno szlak mnie trafia !!!


Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl

Tagi:

Awatar użytkownika

webserver
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 989
Rejestracja: 01 sty 2005, 17:48
Lokalizacja: Bełchatów
Kontakt:

#2

Post napisał: webserver » 24 maja 2007, 22:43

Witam
moze problem jest w optoizolacji uklady ktore sa na plycie nie wytrzymuja duzej czestotliwosci dlatego na jednym programie dziala a na drugim nie. A co do tego ze nie mozesz wcisnac "reset" w mach jak stoi maszyna na krancowce to normalne to jest awaryjne zatrzymanie i trzeba zjechac z przycisku recznie chyba ze cos tam sie zaznaczy w opcjach i wtedy mozna zjechac szczalkami
Pozdrawiam PlotComplex.com

Awatar użytkownika

markcomp77
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 3975
Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
Lokalizacja: k/w-wy
Kontakt:

OPTO-BOB do testów

#3

Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2007, 23:00

kot1979 pisze:sam nie wiem , wiem jedno szlak mnie trafia !!!
mogę przesłać do testów "świeżą" wytestowaną sztukę OPTO-BOBa dla testów porównawczych...
proszę o informację na [email protected]
Ostatnio zmieniony 24 maja 2007, 23:59 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm

Awatar użytkownika

Autor tematu
kot1979
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 533
Rejestracja: 05 lip 2006, 09:01
Lokalizacja: Sulejowek
Kontakt:

#4

Post napisał: kot1979 » 24 maja 2007, 23:13

przelacznik mam w reku nie na maszynie:) wiec zjechanie z kranicowki nie wchodzi w rachube:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl

Awatar użytkownika

wood carver
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1243
Rejestracja: 28 lip 2006, 19:14
Lokalizacja: okolice Krakowa
Kontakt:

#5

Post napisał: wood carver » 27 maja 2007, 21:42

dioda+ rezystor ( 270- 300 ohm), jeden koniec pod 5 V, drugi pod określony pin...
najlepioej testowac w turbocnc....przechodzisz na tryb "manualny" F2 i uktywniasz port F2+ctrl ...wciskając poszczególne cyfry na klawiaturze, ślesz sygnał na port 1-9...testuje się szybko ( inaczej trzebaby ustawiac na poszczeglne piny enable.. a to trwa... sygnał taktu jest zbyt krótki.. 5-10us)

przetestujesz w 2 minuty...

opto-bob jest na pc 817...których czestotliwosc sięga 80khz...nawet w skrajnych warunkach opto-bob "zamyka" każdy program taktujacy
ostatecznie m542 wymaga czasy trwania taktu więcej niż 1,5 us...

proponuje sprawdzic czas trwania sygnału sterującego, ostatecznie m542 wymaga czasy trwania taktu więcej niż 1,5 us...w skrajnych warunkach ewentualne 1 us moze stanowi problem...
[ Dodano: 2007-05-27, 21:55 ]
kot1979 pisze: albo moze sprzegniecie masowe sterownik , plyta glowna?

sam nie wiem , wiem jedno szlak mnie trafia !!!
"sprzęgnięcie" masowe, jak to nazywasz, występuje z zastosowaniem płty głownej z akcesoria...
masa 5V, portu i płyty głównej są wspólne...
tutaj masa portu nie jest wspóln masie 5V i boba..inaczej padła by idea optoiziolacji :)

[ Dodano: 2007-05-27, 22:02 ]
kot1979 pisze:2. Jak podlacze home jednej osi , raz przelacznik dziala , a zaraz sie blokuje mach i jak nie wylacze w ustawieniach pinu , zacholere wlaczyc tego przycisku reset (w machu) nie moge.

spróbuj zmienic przyuspisany pin z actice low na active high...lub odwrotnie..

Awatar użytkownika

Autor tematu
kot1979
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 533
Rejestracja: 05 lip 2006, 09:01
Lokalizacja: Sulejowek
Kontakt:

#6

Post napisał: kot1979 » 27 maja 2007, 22:18

oki:)

[ Dodano: 2007-05-29, 21:37 ]
no i juz dziala:) serwis Markomp77 dziala , z predkoscia swiatla:)))
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl