Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

Planujesz zakup sprzętu do warsztatu, masz problem z maszyną tu możesz o tym porozmawiać - nie tylko maszyny CNC

Rober74
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 5
Posty: 130
Rejestracja: 02 gru 2016, 09:14
Lokalizacja: Legionowo

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#21

Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 07:39

Hmm, na pewno jest sprawny?
Przy 5,5kW prąd rozruchowy to około 12,1A.
Jeśli będzie układ załączania gwiazda-trójkąt, to więc wystarczy bezpiecznik 16A.
Jednak przy bezpośrednim rozruchu potrzebny jest bezpiecznik 25A i w obu przypadkach, tylko i wyłącznie w charakterystyce D. D jest zwłoczny i wytrzymuje kilka milisekund ten duży prąd przy rozruchu. Może być jeszcze z charakterystyką C, a B stosuję jako ostatnie.




bear
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1234
Rejestracja: 15 gru 2014, 23:03
Lokalizacja: Łódź

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#22

Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 12:00

Rober74 pisze:Przy 5,5kW prąd rozruchowy to około 12,1A.

Że co? 5.5kW bierze jakieś 11A więc rozruchowy bezie kilkukrotnie większy.


Rober74
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 5
Posty: 130
Rejestracja: 02 gru 2016, 09:14
Lokalizacja: Legionowo

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#23

Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 12:24

bear pisze:
23 wrz 2020, 12:00
Że co? 5.5kW bierze jakieś 11A więc rozruchowy bezie kilkukrotnie większy.
To ja napiszę................brednie, 12,1 A i nie ma bata, że będzie więcej, czy jak będzie uruchamiany gwiazda-trójkąt, czy rozruch bezpośredni................ile to kilkakrotnie?


bear
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1234
Rejestracja: 15 gru 2014, 23:03
Lokalizacja: Łódź

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#24

Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 12:34

Napisz jak to obliczyłeś bo jestem bardzo ciekaw. Obliczę sobie też dla mojego 11kW :)


Rober74
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 5
Posty: 130
Rejestracja: 02 gru 2016, 09:14
Lokalizacja: Legionowo

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#25

Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 13:04

Mam tam jakiś wzór, ale wole podać z tabeli jak przewidział producent, kiedyś Moeller, a teraz Eaton.

11 kW rozruch gwiazda-trójką 21,7 A, bezpiecznik 25A

11 kW rozruch bezpośredni 21,7A, bezpiecznik 25A

Jak widać, to przy takiej mocy nie ma różnicy jak jest rozruch.

Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Zrobię skan tych tabelek i wkleję dla potomnych.


gozdd
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 3
Posty: 842
Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
Lokalizacja: Częstochowa

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#26

Post napisał: gozdd » 23 wrz 2020, 14:34

Poczytaj sobie jakie są cechy - wady, silników indukcyjnych klatkowych, a później się wymądrzaj.
To co mówisz to jest ustawienie zabezpieczeń silników.

Według pierwszego lepszego katalogu, silnik 11kW, 1400 obr/min, prąd nominalny 21,6A, krotność prądu rozruchowego 7,7. Czyli przy rozruchu może szarpnąć 166A.


Autor tematu
Bostom
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 174
Rejestracja: 14 sty 2015, 20:06
Lokalizacja: małopolska

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#27

Post napisał: Bostom » 23 wrz 2020, 14:51

Silnik po włączeniu pracuje pewnie z minutę i dopiero wywala ten bezpiecznik, linczik pokazuje chwilowe zużycie na poziomie 7kW (w sumie z tym co szło wtedy w domu)


bear
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1234
Rejestracja: 15 gru 2014, 23:03
Lokalizacja: Łódź

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#28

Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 17:00

gozdd pisze:Według pierwszego lepszego katalogu, silnik 11kW, 1400 obr/min, prąd nominalny 21,6A, krotność prądu rozruchowego 7,7. Czyli przy rozruchu może szarpnąć 166A

Dokładnie, u mnie 11kw do przeciążenia może pobierać 25A. Na c25 nawet kolo nie drgnęło a po wymianie c25 na c40 Upaliło 40A BM. Dopiero po założeniu 50A BM silnik startuje ale zdarza mu się zrzucić c40 w szafie. Rozruchu bezpośredni na pusto

Awatar użytkownika

Petroholic
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2688
Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#29

Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2020, 21:10

sprężarka z silnikiem 11kW kiedyś była u mnie na hali i startowała spokojnie na C32 (odprężona)... ale podpięcie miała na kablu 5x4 i stała 2m od rozdzielni, a to też ważne :) teraz na drugiej hali stoi 5.5kW i dość daleko od rozdzielni i nie chciała ruszyć na B25... C25 rozwiązało sprawę :) Nie wiem jaki debil pozakładał bezpieczniki "B" na hali maszynowej...

PS W tej 11kW jak kilka lat temu skopsał się zaworek od odprężania w prestostacie i próbowała ruszyć pod ciśnieniem to upaliło wkładkę 80A NH w rozdzielni także potencjał jest :D


drhambone
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 187
Rejestracja: 27 lut 2013, 20:46
Lokalizacja: Zielona Góra

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

#30

Post napisał: drhambone » 23 wrz 2020, 22:12

Bostom pisze:
23 wrz 2020, 14:51
Silnik po włączeniu pracuje pewnie z minutę i dopiero wywala ten bezpiecznik, linczik pokazuje chwilowe zużycie na poziomie 7kW (w sumie z tym co szło wtedy w domu)
Kolego masz coś nie tegez z tym silnikiem. Etimat T po minucie wywali przy 1,6*prąd znamionowy, czyli u Ciebie 1,6*20A. Taki prąd na pewno nie płynie do tego silnika po minucie od rozruchu, chyba że wał masz w imadle skręcony :)

Sprawdź ten silnik, u sprzedającego mógł chodzić bo była większa moc przyłączeniowa, co nie znaczy że jest sprawny. Może gdzieś jedna z faz jest przepalona i pozostałe dwie są nierównomiernie obciążone = płynie w nich większy prąd, silnikowi jest ciężej wystartować i wali zabezpieczenie.

Do pozostałych kolegów wyliczających prady rozruchu - patrzcie również na charakterystykę zabezpieczeń. Tam jest czas i prąd, zobaczcie jak prąd zależy od czasu, wszytko się wyjaśni :)

Pozdrawiam
KEEP CALM AND AUTOMATE

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „WARSZTAT”