tristar0 pisze: ↑21 gru 2023, 23:31
Tak panie falownik już nadrobiłeś wiedzę z prawa oma i mocy silnika zależnego od napięcia zasilania,czyli od początku P=u*I 230v*3,7 A masz moc 851W
i druga wersja P=360v*3,7A = 1332W
Bzdury.
Silnik
po przełączeniu w trójkąt (o tym pisałeś) przy 230V pobierze większy prąd. I uzyska taką samą moc jak przy 380V przy połączeniu w gwiazdę.
Oczywiście to jest oparte na założeniu jakie zrobiłeś, czyli że silnik da się przepiąć w trójkąt (czyli wcześniej musi być połączony w gwiazdę, a nie wiemy czy tak jest bo nie ma tego na tabliczce znamionowej silnika).
Moc spadnie jeżeli
nic nie będziesz przełączał, tylko po prostu obniżysz napięcie zasilania z 380V do 230V.
pitsa pisze: ↑22 gru 2023, 05:24
Silnik 1,5kW, falownik 1,5kW czyli zestaw pasuje.
W tym wypadku pasuje bo
nicraM35 chce ograniczyć moc silnika.
Ale tak normalnie by nie pasowało.
Moc znamionowa silnika (ta podawana na tabliczce) to moc mechaniczna na wale. A ta jest mniejsza od mocy elektrycznej jaką trzeba doprowadzić do silnika (ze względu na sprawność).
A moc znamionowa (tu raczej jako maksymalna) falownika to jego moc elektryczna.
Siłą rzeczy, żeby w pełni wykorzystać możliwości silnika, moc elektryczna falownika musi być trochę większa od mocy mechanicznej silnika.
nicraM35: Nie słuchaj debilizmów jakie wypisuje
tuxcnc. On każdego traktuje jak debila. Szczególnie nowych.
Już Ci odpisał że nie dasz rady, i co byś nie zrobił to nie będziesz zadowolony.
Słuchaj tych co mają coś konkretnego do powiedzenia, np. mnie.
Zamierzasz podłączyć silnik o wysokim napięciu pracy do niższego napięcia. Tu nie ma możliwości nic spalić.
Co innego jakbyś podłączał na odwrót (silnik o niskim napięciu pracy do wyższego napięcia).