mam małą tokareczkę na simensie s 300 z simodrive 610 podczas ładowania wywala komunikat "waiting for connection partner " na module do simo błyska dioda "diag" w kolor pomarańczowy. Dzięki za pomoc.

Paweł


hektorspyke


sssTOMEKsss
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 272
Rejestracja: 25 mar 2014, 17:12
Lokalizacja: Warszawa

Re: Connection patner sinumerik

#2

Post napisał: sssTOMEKsss » 23 sty 2019, 21:38

brak komunikacji między poszczególnymi podzespołami, ja bym obstawiał między PLC a głównym modułem, może obluzował się któryś przewód od wibracji, bądź jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone uszkodził mechanicznie, daj jakieś zdjęcia lub wrzuć jakieś video, co to za maszyna?


Autor tematu
hektorspyke
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 2
Posty: 22
Rejestracja: 20 cze 2012, 17:50
Lokalizacja: polska

Re: Connection patner sinumerik

#3

Post napisał: hektorspyke » 19 lut 2019, 03:42

Dzięki za pomoc,znalazłem uszkodzona wtyczka z mmc do plc.