Przetwornica (czy cokolwiek) 230V > 3x400V ?

Planujesz zakup sprzętu do warsztatu, masz problem z maszyną tu możesz o tym porozmawiać - nie tylko maszyny CNC

Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#11

Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2013, 10:05

urządzenie 2 x 400V ? Czy po prostu 400V ?



Tagi:

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 11582
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#12

Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2013, 10:54

Czasem zdarza się urządzenie zasilane napięciem 380V (czyli międzyfazowym, sam mam taka spawarkę) ale o zasilanym 2x380V to nie słyszałem.
Może dla zobrazowania kolegom którym już się "miksuje" gdzie jest 220V a gdzie 380V :wink: ;

Obrazek
Obrazek
pozdrawiam,
Roman


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#13

Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2013, 12:54

to logiczne, jednak jeśli jest pomyłka w pierwszym poście to wystarczy trafo 230/400V


Autor tematu
oprawcafotografii
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 6115
Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka

#14

Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2013, 13:00

W pierwszym poscie faktycznie troche namieszalem ;-)

Wystarczy w sumie polaczyc odpowiednio uzwojenia silnika i smiga
z falownika 3x230V az milo ;)

q
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 16:10 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.


margle
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 39
Rejestracja: 21 mar 2012, 15:15
Lokalizacja: wrocław

#15

Post napisał: margle » 23 maja 2013, 16:02

A w drugą stronę to jak? mam 3x400 z bezpiecznikiem 20A, a potrzebuje do zasilania spawarki 230v 30A

Awatar użytkownika

sajgon
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1014
Rejestracja: 15 lis 2011, 14:21
Lokalizacja: Śląsk

#16

Post napisał: sajgon » 23 maja 2013, 16:12

margle pisze:A w drugą stronę to jak? mam 3x400 z bezpiecznikiem 20A, a potrzebuje do zasilania spawarki 230v 30A
Bierzesz jedną fazę np. L1 i zero robocze N i masz 230V ale prądu nadal będziesz miał 20A
Pozdrawiam , Michał. ;)


margle
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 39
Rejestracja: 21 mar 2012, 15:15
Lokalizacja: wrocław

#17

Post napisał: margle » 23 maja 2013, 16:15

230v mam wyprowadzone, ale potrzebuje wiecej A, a może ktoś wie ile tak naprawde ciągnie solar3 firmy Welder Fantasy bo każdy sprzedawca mówi inaczej, a pytałem juz 4

Awatar użytkownika

sajgon
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1014
Rejestracja: 15 lis 2011, 14:21
Lokalizacja: Śląsk

#18

Post napisał: sajgon » 23 maja 2013, 16:28

margle pisze:230v mam wyprowadzone, ale potrzebuje wiecej A,...
to musisz sobie z energetyką nowy przydział energii załatwić.

230V * 20A = 4,6kW mocy , już widzę jak wtyczka i gniazdko zaczynają się świecić :twisted:
A to cudo 3w1 bez problemu pójdzie na 20A.
Pozdrawiam , Michał. ;)

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 11582
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#19

Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2013, 20:29

sajgon pisze:A to cudo 3w1 bez problemu pójdzie na 20A.
mam CT 520 (Welds, ale nazwa nie ma znaczenia, i tak wiadomo, że chińczyk) i "chodzi" na 16-tce :wink:
pozdrawiam,
Roman