Witam.
Mam problem z maszyną w temacie. Frezarka podczas pracy lubi zatrzymać jadną z osi lub nawet przestają pracować dwie. Na ekranie nic się nie dzieje i nie pokazuje żadnych błędów. Zachowuje się jakby pracowała i czeka aż dojedzie do wyznaczonego punktu. Ponowne załączenie nie wymusza poprawnej pracy. Jak się namyśli (nawet po kilku dniach to zaczyna pracować aż znowu jej się znudzi). Ruszałem wtyczkami, oczyściłem płytki na sterowaniu ale to nie przyniosło efektu. Nie posiadam też całej dokumentacji. Mam tylko schemat cząści elektrycznej i opis parametrów do sterowania PHILIPS, nie posiadam opisu napędów osi i wrzeciona. Jeśli ktoś może w jakiś sposób pomóc to zapraszam do dyskusji.
Problem z AXA VSC-0-M na PHILIPS 3460/500
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 3
- Posty: 4
- Rejestracja: 18 paź 2007, 09:25
- Lokalizacja: Kluczbork
Wrzeciono pracuje. Po prostu układ zachowuje się tak jakby ktoś mu zadał PAUSE. W tym czasie nie reaguje na żadne polecenia. Osie stoją bo któraś nie dojechała do swojego zadanego punktu.
[ Dodano: 2007-10-19, 09:19 ]
W czasie gdy maszyna stoi (czeka) na wejściu napędu brak sygnału z PLC. W manualu jak nacisnę na +Y to też brak sygnału lecz nie pojawiają się komunikaty o jakimkolwiek błędzie.
[ Dodano: 2007-10-19, 09:19 ]
W czasie gdy maszyna stoi (czeka) na wejściu napędu brak sygnału z PLC. W manualu jak nacisnę na +Y to też brak sygnału lecz nie pojawiają się komunikaty o jakimkolwiek błędzie.
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 11
- Rejestracja: 01 sie 2007, 14:10
- Lokalizacja: Radom
W czasie posuwu roboczego G01 sterowanie musi otrzymywać z napędu wrzeciona sygnał o osiągnięciu obrotów zadanych. Bez tego sygnału posuw będzie zatrzymany bez komunikatu o błędzie. W czasie posuwu ustawczego G00 ten sygnał jest nieistotny.
Na schemacie elektrycznym sprawdź, jakie sygnały napęd wrzeciona wysyła do sterowania (zwykle to są początkowe strony dokumentacji elektr.)
Na monitorze zobacz, które są aktywne.
F5 DISPLAY, potem F4 PLC-MON , a następnie IN-OUT.
Na schemacie elektrycznym sprawdź, jakie sygnały napęd wrzeciona wysyła do sterowania (zwykle to są początkowe strony dokumentacji elektr.)
Na monitorze zobacz, które są aktywne.
F5 DISPLAY, potem F4 PLC-MON , a następnie IN-OUT.