Zbych07 pisze:Ale tematu wymiany różnicówki też jeszcze nie odpuszczam.
Albo róznicówka jest na 30mA i pracuje jako ochrona przeciwporażeniowa albo będzie z większym prądem wyzwalania ale nie spełnia wtedy funkcji ochronnej czyli tak jakby jej nie było. 100mA i 300mA to tzw "przeciwpożarowe" i nie mają nic współnego z ochroną przeciwporażeniową. Rozwiazanie z zerowaniem w wybranym gniazdku nadal jest pod ochroną różnicówki i jej bym nie zmieniał.
Zacznij od usunięcia pojemnościowego filtra falownika i ewentualnej zamianie jego na filtr indukcyjny.